Sam veliko preizkušam, zato povem: Minimalna končna T ogrevalne vode za normane defroste je 32/32 Idea
Meni se je zadnji defrost končal s 33/33 in lučka je svetila 8 minut pri ZT -0, RV 98% (-15/60 +15/40 dT=7 thd1))
Torej rabiš dvignit krivuljo najbrž na desni (pri +15) za 1 do največ 2 stopinji,
če pa še dT zmajšaš za 1 stopinjo, bodo defrosti v najbolj neugodnih razmerah pol krajši :wink:
Cikel ogrevanja pa se praktično ne bo skrajšal, morda malo? (če vključiš za test tiho delovanje na 1.stopnji, pa se ti bo celo povečal)
Tega ne počnite doma Big Grin


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - bohinc - 24.12.2012

rentgenx Napisal:19.52 -cela stran lepo enakomerno zasrežena ,brez manjka (mogoče kakšnih 3 cm pri vrhu).Stop gretja.40/32 ZT -1C(Lesce),94%RV(Lesce). Lučka za defrost se prižge. Nič se še ne dogaja. TČ miruje in se nič ne odziva.
19:54-do tukaj še vedno miruje.Sedaj se začne defrost.Lučka še vedno sveti.
20.05-lučka defrost še vedno gori. Zadnja stran ki je bila posrežena je lepo odtaljena in voda je že odtekla v celoti.31/30
20.07 -lučka za defrost ugasne 31/30
20.09-začetek gretja 31/30
20.11- v roku 2 minut nabije LWT na 44C.
Kmalu po začetku gretja je zadnja stran spet rahlo zasnežena.
Manjko gretja pri zunanju -1C se znotraj ne opazi niti subjektivno ,niti NT ne varira niti za 0.5c.
Pol leta smo rabl za tale 'hitri' defrost, po ZS pa sem bral da ve, da ma migaj težave z 'dolgimi' :!: :?: Idea Arrow Cry :roll: :oops: :wink:
Lp
p. s. rad bi mu pomagal -pa noče spoznat, žal...
aja pa saj to ni težava, migaj tko da brez skrbi...


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - rentgenx - 24.12.2012

Migaj imam a10-40,a15c-57,dt 8C. Res se pa preveč ne ukvarjam z porabo in defrosti,dokler mi tč tako dela, da mi še drugi hočejo kaj podtaknit. Big Grin

Sem pa prvič do zdaj stražil kompleten defrost in še dlje pa skakal ven in not k tč in meril v sekundah tako natančno, priznam. Ne delam tč-i probleme ,dokler jih ona meni ne. In tako se oba drživa tega načela.Ko pa bom videl probleme ,bom poklical monterja,kateremu sem plačal in mu tudi zaupam. Do zdaj sva rešila katerokoli vprašanje,situacijo katero sem hotel...Vidim,da pa povsod ni tako,potem so pa razno razni izgovori. Saj to vsak sam vidi,ko bere malo teme po forumu. :wink:


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 24.12.2012

Iz ene skrajnosti v drugo.
Rentgenx, 10/40 ni isto kot 15/40 :oops:
Popravi na 15/40 ali 10/43 -pa bodo defrosti pol krajši Idea (oboje je še vedno pod tovarniškimi nastavitvami).
Saj ti bo itak daikin program krivuljo tiščal dodatno dol pri >+3.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - bohinc - 24.12.2012

Za božič si podamo roke...lepo, kakšen spraven govor, rentgi čestitam , sej bi ti tud roko (že)podal, pa nisi bil zato- zakaj veš edino ti! (da ni muzej res mel zvonik...)

Še enkrat pa vsem želim lepe, srečne, zdrave praznike!
Lp


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - rentgenx - 24.12.2012

Hvala bohinc tudi jaz zelim tebi in famiji lepo praznovanje bozica. Prav tako ostalim lepo praznujte in se imejte radi s svojo druzino,prijatelji,znanci. Za novo leto si bomo pa se cestitali! Bom spil danes se enga na vase zdravja! Zvoniki,klime,kamini naj nam pa še dolgo delajo...In da boste vsi zadovoljni z njimi!!


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - valleyman - 24.12.2012

Pozdrav vsem,
ker je kar nekaj debate okoli defrostov pri HTjkah sem si vzel čas in rezultati so naslednji:
-DV 55c
-Po preklopu tripotnega ventila so rebra popolno odtajana in start ventilatorjev po 6min.
-DV 35c
-po 9minutah preklop ventila in pričetek gretja
-po 12min DV 43c
-po 19min. DV 55c oz. stanje pred akcijo. Naslednji defrost po 1,5h.
Plinska povezava 15m, polovica po objektu ostalo v kanalu 50x50 dobro izolirano razen zadnjega pol metra.
Ogrevamo cca. 200m na 20-21c izolacije 10cm eps , pvc dvoslojna okna.
Povprečna poraba v decembru 44kwh/dan, v najhladnejših dneh 60 kwh/dan.

Srečno v prihodnjem letu...... pa da bi bil štrom pocen :wink:

lp


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - valleyman - 24.12.2012

Tole bi še moral napisati
Merjeno pri -4c in 85% vlage


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - prasuvse - 24.12.2012

Ravno tako, kot ste uporabniki sami ugotovili, vedo tudi pri Daikinu in tudi konkurenca... da DHT potrebuje upgrade in so v ta namen - dodali še en toplotni izmenjevalec in možnost delovanja zgolj enega kompresorja (LT R410a) in vklop drugega kompresorja (HT - R134a), ko je to potrebno.
Zna tudi biti razlog, zakaj prenovljene DHT še ni v prodaji???

Največkrat 0°C do -5°C tudi staro bajto lahko ogrevate s zgolj 48°C in večjim dT, za kar se ne potrebuje dveh komp. Neprestano delovanje dveh komp. pomeni slabši COP.

V kratkem bomo videli, kako so španci svojo HT vkup spravili?


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - yan1234 - 24.12.2012

Katera pa je španska?


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - LuckyS - 24.12.2012

@valleyman, slika 3. Kako lepo zaledenela zadnja stena - uprajalnika na zunanji HT

Upam, da bo tudi pri nas nekoč tako - moje mokre sanje Smile

Drugače vesele Božične praznike pa srečno vsem v novem letu in hvala za vse dosedanje nasvete.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - xavi - 24.12.2012

prasuvse Napisal:Ravno tako, kot ste uporabniki sami ugotovili, vedo tudi pri Daikinu in tudi konkurenca... da DHT potrebuje upgrade in so v ta namen - dodali še en toplotni izmenjevalec in možnost delovanja zgolj enega kompresorja (LT R410a) in vklop drugega kompresorja (HT - R134a), ko je to potrebno.
Zna tudi biti razlog, zakaj prenovljene DHT še ni v prodaji???

Največkrat 0°C do -5°C tudi staro bajto lahko ogrevate s zgolj 48°C in večjim dT, za kar se ne potrebuje dveh komp. Neprestano delovanje dveh komp. pomeni slabši COP.

V kratkem bomo videli, kako so španci svojo HT vkup spravili?

Ravno to bo prednost Yutakiya S80. Drugi kompresor bo delal zgolj po potrebi. Mogoče bo zaradi tega COP pri nižjih temperaturah dvižnega voda tako visok, da bo prišla tudi na Ecosklad, če bo še seveda obstajal.
Izdelujejo pa jo v Španiji.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - xavi - 24.12.2012

valleyman Napisal:Tole bi še moral napisati
Merjeno pri -4c in 85% vlage
Pošlji še kakšno sliko, kjer se postolje boljše vidi. Za tiste, ki jim ni za kopat.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - valleyman - 25.12.2012

xsavi,
Kopal nismo ker je pod zunanjo enoto že izkopan kanal po katerem potekajo instalacije (ogrevanje) do gospodarskega objekta. Ta kanal smo potem izkoristili za napeljavo plinske povezave do notranje enote. Dejansko je bila želja, da je zunanja enota prav tu zaradi omenjenega kanala. Kanal je pokrit z betonskimi ploščami, zato je zadeva pritrjena na steno. Tista dva količka pod nosilci pa sta samo ziheraška . Tudi v hudem mrazu ni težav z zmrzaljo kljub temu, da je napeljano po eni cevi v kanal in od tam v savske kugle, ki obdajajo kanal iz zunanje strani.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - valleyman - 25.12.2012

Še par fotk.