Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 20.12.2012

Napaka pri nevednicaa:
U2-21 -Indoor Unit HT Converter problem (R134A)
Power Supply Insufficient or Instantaneous Failure
Subcode 21: converter problem
Supposed Causes -možni vzroki :
- Instantaneous power failure -trenutni izpad elektrike ?
- Defect of indoor inverter PC board [A4P (1ø) or A5P (3ø)] -okvara v notr.enoti ?
- Converting problem -problem pretvarjanja ?
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")daikinunichr("46")counichr("46")uk/binaries/DaikinUK-HeatPumpFaultCodes_tcm511-236276unichr("46")pdf]ERROR CODE DAIKIN HT.pdf[/url]

Nevednica, kaj zdaj ti že TČ dela?


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - dedek - 20.12.2012

Migaj Napisal:
dedek Napisal:poglejte načrte(sheme) daikin ht ki je kaskadna in drugih tč vam bo takoj jasno-plin-plin-voda pri ht pri drugih plin-voda
več toplotnih izmenjevalcev: več izgub?
*dedek, ne čitamo ti misli :oops:
saj mi ni treba misli brat-načrt poglejte
vse kaze da je pri posameznih tč problem defrost-pa lepo pometate pod preprogo.če drugač ne je pa izmenjevalec bojlerja problem......sicer je pa telmos dobro in realno napisal........


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 20.12.2012

Migaj Napisal:
Merlin1 Napisal::oops: Nekaj sem pomešal. Površno sem prebral.
Kakorkoli že, izmenjevalec ima najverjetneje površino (podatki Termotehnike) 1,02 m2. Kar bi zelo težko preneslo 14 kw na SV.
Tako je vprašanje kako se je grelo in za koliko.
Ne, 1.45m2 je izmenjevalec
Ni ravno veliko, kateri bojler je to, da vidimo kako daleč navzgor sega kača..

PS
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")zeleno-kupiunichr("46")si/images/bojler-hrunichr("46")jpg[/img]
jaz imam tega, kača ima 2,6m2, ni pa samo spodaj v bojlerju, kot zavajajo na sliki[/quote]

Bojler je ta Termotehnika TČ2RT/E-321 ECO

Ima pa svojo temperaturno tipalo v tej tulki v katero se lahko doda dodatno tipalo. In to tipalo je za prikaz in za krmiljenje.
Daikin je res zelo hitro spravil iz 34 na 50C. Sama TČ na boljlerju bi se matrala 8 ur.

S tem sem res zadovoljen!!!


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - xavi - 20.12.2012

Velika kača, odlična TČ. Zdaj še samo ugotovi, kaj te j... pri gretju.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 20.12.2012

Pri meni je test pokazal, da če imam pri -13C 55/45 dt=10 mi pri začetku defrosta povratek na kontrolerju kaže 43C in potem dela zelo dolgo in na koncu je na kontrolerju 36C.

Če pa imam 55/49 dt=7 pa ga naredi hitro. Če bi imel 60/54 bi bilo verjetno še boljše. To še bom preveril pri prvem velikem minusu.

Ok, če mora biti tako.
Samo mi ni jasno kako nekaterim z manjšo krivuljo in nižjo temperaturo naredi v takšnih pogojih defrost hitro?

Ker prav takšna sporočila vzbujajo dvom pri uporabnikih, da nekaj pa ne more biti ok z tvojo TČ.

Zato pa bi rad vedel kakšen mora biti pogoj da se defrost naredi dokaj hitro. Pa to so verjetno pri Daikinu v komori morali pretestirati.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - xavi - 20.12.2012

Kako je šele pri tistih, ki spuščajo noter 30 C, pa ne mislim samo Daikin HT.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - dedek - 20.12.2012

pri talnem je nizka temperatura dv pa večina tč nima problemov z odtaljevanjem verjetno tudi zaradi tega ker jemlje pri zunanjih enotah. plin energijo za defrost direktno iz vode.........Pri daikin ht gre to malo drugače-se mi pa zdi da so pri daikin ht lastniki sami krivi za tezave-da bo ja čim manj porabe-potem je pa šmorn-pri vsaki spremembi zun.temp. letat v klet in spreminjat nastavitve-to pa res ni več normalno.......


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 20.12.2012

dedek smiselno je že vedeti kakšni morajo biti pogoji, da je ok. Potem pa je potrebno strmeti da si v teh okvirjih.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - brain - 20.12.2012

Zdravo,
pri nas vse super-duper. Tiho delovanje imam non-stop vklopljeno (nastavitev 1), NT 24 krivulja pa -10 55, +10 40 (se mi zdi), DT 7 in nikoli ni hladno, žena zadovoljna.

Imam pa eno vprašanje, mislim da ste že nazaj napisali ampak se ne znajdem.
Ali lahko naštimam željeno temperaturo na 23.5 oziroma, kako naštimam da se TČ zažene prej kot temperatura pade za 1C ?

Trenutno je NT nastavljena na 24C, TČ ogreva do 24.6 nato se ugasne. Ponovno prižge pa šele ko je 23.4. Lahko naštimam da se prej prižge? Pri npr. 24.0 ?

Hvala lepa!


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - dedek - 20.12.2012

zebec poklič servisno sluzbo pa ti naj povedo...saj zato so


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 20.12.2012

Sem napisal mail v Belgijo.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 20.12.2012

dedek Napisal:pri talnem je nizka temperatura dv, pa večina nima problemov z odtaljevanjem.
Verjetno tudi zaradi tega, ker plin jemlje energijo za defrost direktno iz vode
Pri daikin ht gre to drugače -posredno.
Se mi pa zdi, da so nekateri lastniki kar sami krivi za tezave.
Da bo ja čim manj porabe -potem je pa šmorn.
Pri vsaki spremembi zun.temp. letat v klet in spreminjat nastavitve.....
Ne rabimo letat v klet, če je kontroler v dnevnih prostorih.
Večina ima T ogrevalne vode v odvisnosti od zunanje temperature.
Če krivuljo znižaš, notranja temperatura ne skače tako hitro, lahko pa hitro zaideš v jebeni krog dolgih defrostov.
Vse to sem že velikokrat napisal, kakor tudi, da je nujno opazovat dolžine defrostov, še posebej okoli nule in pri nižanju T ogrevalne vode.

Zebec je po mojem predlogu delno rešil situacijo dolgih defrostov z dodatnim znižanjem dT.
Zakaj pa drugi tega ne rabijo storiti, kot se sam sprašuje, pa tudi mene zelo zelo zanima.
Vem, da smo tečni, vendar za 10k -menim, da smo lahko tudi še bolj :oops:
Zakaj to pišemo po forumu? - menim, da za to je Smile -kako pa naj sicer ugotovimo, kako je pri drugih :?: :wink:

UFM naprimer ima relativno zelo nizko porabo in dobre COP-e, pa ima nizko krivuljo in relativno dolge (čeprav ne predolge) defroste.
Pri vsem tem, je potrebno imati v vidu predvsem relativno vlago.
Med 75 in 99% je ogromna razlika.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 20.12.2012

Prekopirano iz teme Waterstage v vednost:
sassapo Napisal:vsa hladiva, ki se začno s prvo številko 4 so azerotopne mešanice, kar pomeni sestavo več komponent z različnimi vrelišči.
Takšen plin se nikakor ne sme dopolnjevati!
Staro hladivo je potrebno popolnoma izčrpat in napolnit novega :wink:
glavca Napisal:Pregretje izhoda iz kompresorja nad 120C (discharge temperature) ima lahko več razlogov.
Najpogostejši je premalo plina (puščanje) ali pa ne dovolj velik ponor toplote (zabit čistilni kos na hidravliki, zaprti vsi ventili naradiatorjih, izklop obtočne črpalke)....
Če ti crkne termistor ti z resetom (ponovnim vklopom) nebi več delala.
Če je problem v kompresorju tudi ne Smile
Preveri se, če so kje sledov olja.... navadno namigujejo na puščanje.
Sploh na pertlih in pokrobih ventilov zuanje enote...
Včasih jih pozabijo zategniti, namreč ventili sami niso tesni, tesni konusni pokrov ventila..



Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - prasuvse - 20.12.2012

Migaj Napisal:
dedek Napisal:TEMP.DV 75 stopinj JE ČISTO NORMALNA.
Naj kakšen monter daikina pove, če to drzi
Seveda, to je čisto običajno in OK.
Če bi zebec še dalje pustil, bi bila čez 10 do 20 minut najbrž tudi do cca 82 stopinj, povratna pa cca 65 ali več, kar bi pomenilo samo to, da TČ načeloma dobro dela.

Če mehanike in prodajalce avtov sprašujete, če je normalno, da če na avtocesti pohodiš gas v peti, ta leti 180km/h :oops: čeprav je omejitev 130

Nikakor ni dober previsok dT ogrevne vode (slabši COP) pri prenosu na san.vodo, se pa seveda zmanjša čas ogrevanja.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - prasuvse - 20.12.2012

ufm Napisal:Ja pa saj a ni tako, da se to potem porihta preko monterja - ki vsekakor dobi potreben material od uvoznika. Le kako pa naj bi TČ sploh odpeljal na servis. Meni je vseeno, ali se reče SERVISER ali MONTER, pomembno je, da zrihta.

EDIT: Kopirano z uvoznikove spletne strani:
Kot pooblaščeni distributer za svoje proizvode nudimo vsa potrebna potrdila o ustreznosti in kakovosti, tehnična navodila, svetovanje, garancijo in servis.

Torej?

Z eno besedo je to... Telmos - ostalo so pa jajca za prodajo :wink:

Avstrijci so židje in ne jebejo pet posto, uvoznik pa je največkrat prodajalec in ne serviser!
Sicer pa Telmos z ogromno izkušenj lahko zaupa svoje muke ježeve, če si upa oz mu ne bi nihče verjel! Confusedhock: