Re: Hrupnost - Fujitsu Waterstage HP 11 - timi11 - 16.2.2017

:oops: :oops: :?


Re: Hrupnost - Fujitsu Waterstage HP 11 - Migaj - 16.2.2017

Smo večkrat čitali na tem forumu pojasnila od istih strokovnjakov, da se pri sorazmerni večini običajnih NT TČ ogrevalna voda >45°C po default nastavitvah ogreva izključno z grelci -ker, da za tako visoke temperature ogrevalne vode ni potrebe.
Kdor ne zna čitati med vrsticami -mu za to jaz nisem kriv.


Re: Hrupnost - Fujitsu Waterstage HP 11 - timi11 - 16.2.2017

Srček si v globoki zmoti.Tudi tokrat! Brati že brati!Razumeti je treba to je pri tebi problem.


Re: Hrupnost - Fujitsu Waterstage HP 11 - sassapo - 16.2.2017

R410A hitro doseže kritično temperaturo kondenzacije, pa tudi tlaki so višji kot pri drugih plinih, ki se uporabljajo v spregi s TČ zrak voda. Z R600a bi npr. brez problema šlo do vrelišča.
Kakorkoli, z vsako TČ se da ogreti sanitarno vodo na 50°C, če je bojler kvaliteten.


Re: Hrupnost - Fujitsu Waterstage HP 11 - cheba - 16.2.2017

Z Estio nea bo šlo.


Re: Hrupnost - Fujitsu Waterstage HP 11 - Merlin1 - 16.2.2017

Z bojlerjem, ki ima 0,2m2/kw bi moralo it brez problema.


Re: Hrupnost - Fujitsu Waterstage HP 11 - Migaj - 16.2.2017

Saj ne gre za to, ali se da ali pa se ne da -z vsako TČ se da, če se jo posili :oops:


Re: Hrupnost - Fujitsu Waterstage HP 11 - timi11 - 16.2.2017

Alo, moje ni še noben posilu. Perverznež! Cry
Najdi si žensko ne da TČ med segrevanjem vode... :lol:


Re: Hrupnost - Fujitsu Waterstage HP 11 - Migaj - 16.2.2017

vsaj enkrat si me nasmejal Big Grin


Re: Hrupnost - Fujitsu Waterstage HP 11 - sašo65 - 17.2.2017

Merlin1 Napisal:Z bojlerjem, ki ima 0,2m2/kw bi moralo it brez problema.
...ampak mora DV na 55° ....in pol je "šlus"
- mislim, da bi se že moralo upoštevat neko nepisano pravilo, da s katerokoli TČ naj se greje SV (ne glede na bojler) med 43 in 47° - višje je zame absurd, da ne bom rekel "bedarija"...


Re: Hrupnost - Fujitsu Waterstage HP 11 - Energetik81 - 17.2.2017

Pri moji 2,9m2 kači (0,36m2/kW) gre preverjeno SV na spodnji tretjini do 60°C samo s kompresorjem, zunaj 0°C. Sicer na koncu TČ ravno še životari, gre pa.


Re: Hrupnost - Fujitsu Waterstage HP 11 - Merlin1 - 17.2.2017

sašo65 Napisal:
Merlin1 Napisal:Z bojlerjem, ki ima 0,2m2/kw bi moralo it brez problema.
...ampak mora DV na 55° ....in pol je "šlus"
- mislim, da bi se že moralo upoštevat neko nepisano pravilo, da s katerokoli TČ naj se greje SV (ne glede na bojler) med 43 in 47° - višje je zame absurd, da ne bom rekel "bedarija"...
Confusedhock:
Eni res ne morete, da ne bi napisali kakšno cvetko.
Več proizvajalcev ima takšen algoritem za segrevanje vode da jo vedno segreje do maxsimalnega iztoka. To pomeni do iztoka Tč 60C. Zdaj pa je odvisno kakšen bojler imaš. Običajno to pomeni vsaj 50C. Boljši dosežejo navadno 55C. In to je normalno delovanje! Problem forumov je da velika večina piše svojo izkušnjo in ta je omejena na eno določeno napravo. Tako je vrednost zapisa majhna.


Re: Hrupnost - Fujitsu Waterstage HP 11 - Migaj - 17.2.2017

Boljši bojler za SV pomeni večjo kačo -kar pomeni več € -zaradi on/off načina delovanja TČ, ki se ne zna prilagoditi zahtevam.


Re: Hrupnost - Fujitsu Waterstage HP 11 - Merlin1 - 17.2.2017

Migaj zopet cvetka. Ne glede na tip reguliranja TČ je priporočena velikost kače 0,2m2. Zato ni nič več € :wink:


Re: Hrupnost - Fujitsu Waterstage HP 11 - damdam78 - 17.2.2017

Ecodan nima kače ima zunanji izmenjevalec prek katerega potem črpalka greje vodo v bojlerju in ima menda naj me kdo popravi če se motim kar 4m2. A sem jas kaj pomešal a naj ne bi bila kača bojlerja pri katerem ga greje toplotna črpalka več kot 1m2 . Meni so odsvetovali priklop na bojler z kačo 0.65m2