Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - bosanoga - 26.1.2014

Mene pa zanima sledeče, ali raztezna posoda v sklopu notranje enote Daikin zadostuje, ali je potrebno pri izdelavi inštalacije namotirati ločeno dodatno posodo? Za sanitarno vodo vem, da je to potrebno za to pa nisem prepričan. Namreč ko povečujem T vode vtoka v istem se mi tlak povečuje pa ne vem kako bi to skompenziral. Recimo razlika tlaka med 27 stopinj vtoka in 37 stopinj mi nanese cca, 0,5 bara. v katerih razponih je priporočljiv tlak v sistemu za TČ?


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Zviki - 26.1.2014

Nekaj sem se še spomnil. Kako pa imate priključeno TČ in kompresor? Na isto fazo ali na ločeno? Serviser je priklopil oboje na isto fazo, tako da imam en kabel še fraj v kurilnici :? Je možno, da bi to rešilo mojo težavo? Ker zdaj samo čakam kdaj bo spet crknila varovalka.


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - timi11 - 26.1.2014

bosonoga :|
V notranji enoti je vgrajena 10l eksp.posoda napolnjena z predtlakom 1bar.To ti zadošča do 280l vode v sistemu.Če je vode še več se poveča predtlak v posodi.
Sistem naj bi bil napolnjen na 1,5 bara.
V navodilih:
Prostornina vode stran: 20-21
Polnjenje vodnega kroga stran:25
vzdrževanje str:59

Priporočam ti da malo prebereš navodila.(Vodnik za monterja).Če rabiš slovenska, pošlji ZS.


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - timi11 - 26.1.2014

Zviki Napisal:Nekaj sem se še spomnil. Kako pa imate priključeno TČ in kompresor? Na isto fazo ali na ločeno? Serviser je priklopil oboje na isto fazo, tako da imam en kabel še fraj v kurilnici :? Je možno, da bi to rešilo mojo težavo? Ker zdaj samo čakam kdaj bo spet crknila varovalka.

A nimaš 8 kw, 3 fazno?
Povej na koliko varovalk sta priklopljeni obe enoti in koliko žilni je kabel.Jaz imam zunanjo enoto priklopljeno na trofazni avtomat 16A,ravno tako notranjo v razdelilcu v kurilnici.Iz razdelilca gre na drugi razdelilec, kjer so varovalke 3x20A od tam pa na zunanje varovalke 3x25A.Vsa povezava je izvedena z kablom 5x2,5.V pol leta ni odletela še nobena varovalka.


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Zviki - 26.1.2014

Obe enoti sta skupaj priklopljeni na 3 notranje varovalke 3X16A, preko enega kabla.
Nisem štromar, ne vem kako naj povem. V notranji omarici so 3 varovalke skupaj povezane.

Kaj je to trofazni avtomat?


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - timi11 - 26.1.2014

Sam tega problema ne boš rešil,predlagam da pokličeš monterja ali pa se obrni na enega električarja.


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - telmos - 27.1.2014

Problem enofaznih naprav in grelniku je prav v razporeditvi napajanja. Zato vsakemu tudi povem, kaj se zgodi, če to ni izvedeno tako, kot je potrebno in zakaj so trifazne 11 kW Estie boljše od 8 kW, čeprav bi po izračunih bila 8kW razen pri nizkih temperaturah dovolj.
Vežite vsako zadevo posebej na svojo fazo in svojo varovalko, pa bo.


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - perza - 27.1.2014

eno vprašanje glede vremenske regulacije, imamo naslednjo krivuljo:
+10 = 28 lwt
-10 = 35 lwt

kaj se potem dogaja z lwt nad max oz. pod min določeno zunanjo temperaturo?


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Migaj - 27.1.2014

+15 28
+10 28
-1 32
-2 32
-10 35
-15 35
-20 35


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Gasper123 - 27.1.2014

Mislim da je stalna, oziroma imaš še dodatno nastavitev min in max.
V praksi to pomeni pa bo pri +12° enakih 28°, regulacija pa mora poskrbeti zato da bo časovno ogrevanja manj (ali urniki ali sobni termostat), ker drugače ti bo v hiši vroče. Zakaj je dobro omejiti to minimalno temperaturo? Zato ker če greš prenizko to v praksi pomeni da bo sistem mešal to mlačno vodo po ceveh 24h na dan, TČ pa bo imela veliko kratkih zagonov in izklopov, to je neučinkovito gretje pa ni važno od kje ti vir toplote.
Omejitev pri globokem minusu je varčevalne narave, saj objekt ponavadi te kratkotrajne špice lepo prenese in nima smisla TČ gnati na še višje temperature ravno takrat ko je izkoristek najslabši. Seveda pa lahko nastaviš da je pri -15° LWT 40°.


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - perza - 27.1.2014

Najlepša hvala obema Smile


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - perza - 28.1.2014

Še eno vprašanje, v priročniku sem zasledil naslednji parameter:

Modulacija maksimalne temperature izhodne vode

Upoštevno samo pri nadzoru sobnega termostata in ko je modulacija
omogočena. Maksimalna modulacija (=sprememba) želene
temperature izhodne vode, ki se določi na podlagi razlike med
dejansko in želeno temperaturo prostora, npr. modulacija 3°C
pomeni, da se lahko želena temperatura izhodne vode poveča ali
zmanjša za 3°C. Povečanje modulacije omogoča boljšo učinkovitost
(manj vklopov/izklopov, hitrejše segrevanje), vendar morata biti
želena temperatura izhodne vode in želena temperatura prostora
vedno uravnoteženi, odvisno od oddajnika toplote (glejte zasnovo in
izbiro oddajnikov toplote).

Koda:
# Koda Opis ni upoštevno unichr("91")8-06unichr("93") 1~5°C (privzetounichr("58") 3°C

Fora je pa, da te funkcije enostavno ne najdem niti pod installer options, še manj pod user options, kljub temu, da imam nadzor temperature preko sobnega termostata in vključeno modulacijo. Ogrevanje je nastavljeno na "absolute" z lwt na 32 stopinj. Se komu sanja čemu je ni na voljo? Hvala


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - timi11 - 28.1.2014

Parameter A.3.1.1.5 Privzeto je na Ne prestavi na Da in potrdi.


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - perza - 28.1.2014

Tam imam "Modulated LWT" -> "Yes" ali "No". Nikjer pa ni za nastavljanje max modulacije.


Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Gasper123 - 28.1.2014

Ta modulacija deluje samo, če imaš vodenje po sobnem termostatu (RT control), tudi menu se pojavi samo takrat. Sklepam da imaš ti nastavljeno vodenje po LWT (LWT control), ker pač omenjaš da ga imaš nastavljenega na 32°.

Saj je logično, kako naj ve kakšno odstopanje dvižnega voda naj dela če pa ne upošteva notranje temperature.