Seltron ACD10 / ACD20 regulacija temperature dvižnega voda - Vojc - 15.10.2025

Pozdravljeni
Omenjeni regulator selton ACD10 uporbljam za regulacijo temeprature dvižnega voda - temperature vode v radiatorjih.
kar ugotavljam je, d anikakor ne pridem v napredni meni za podrobno nastavljanje parametrov regulatorja. imam tudi ACD20, ki pa ta meni ima in zna biti uporabno.
Težava ACD10 je tudi ta, da ob nedelovanju pumpe popolnoma odpre ventil, nakar ob vklopu v radiatorje udari vroča voda včasih 80+, regulator pa bolj po polžje zapira ventil (verjetno kakih 5 min), ob tem so radiatorji vroči ko sam vrag, da se lahko na njem opečeš.
Ima kdo podobno težavo oziroma kakšno idejo kako se to reši?

LP


RE: Seltron ACD10 / ACD20 regulacija temperature dvižnega voda - Merlin1 - 16.10.2025

Po simptomih bi rekel da je regulator, napačno s konfiguriran ali napačno vgrajen na mešalni ventil. To ni problem parametrov.


RE: Seltron ACD10 / ACD20 regulacija temperature dvižnega voda - Vojc - 17.10.2025

Na mešalni ventil je vgrajen pravilno, ker gre za seltronov ventil in elektroniko tako da paše ko ata na mamo, sj azdeva načeloma deluje, težava je samo temperaturni šok, ker seltron pre počasi zapira ventil, ACD10 za razliko od acd20 nekako nima menija, kjer bi štimal korak zapiranja in odzivni čas, kar ima je samo željena temperatura in smer odpiranja ventila.
študiram sicer da bi fizično ventil zamaknil za 25% (ko je seltron odprt 100% je ventil odprt 75%) kar pomeni počasnejši termični šok in več časa za zapiranje ventila. ne vem samo kaj se zgodi, ko gre ventil preko 90 stopinskega delovnega kota ali popolnoma zapre toplo/hladno ali  meša kaj po svoje ?


RE: Seltron ACD10 / ACD20 regulacija temperature dvižnega voda - galebg4 - 17.10.2025

Napačno imaš programiran ventilj,ko se črpalka ugasne mora biti ventilj zaprt potem ko štarta ga počasi odpira da doseže željeno temperaturo.V menuju imaš menu smer vrtenja ventila probaj spremeniti smer.Ali imaš vse menuje tako kot imaš priklopljen ventil preveri v navodilh je lepo razloženo.


RE: Seltron ACD10 / ACD20 regulacija temperature dvižnega voda - Vojc - 17.10.2025

ACD10 nima priklopa črpalke samo ACD20 ga ima in to bi šlo če bi imel ACD20 samo ga imam za povratek, ACD10 dela samo na osnovi temperature in ko se cev ohlaja se ventil (avtomatika) odpira dokler ni do konca odprt (logično ker hoče povečati tok vroče vode ki pa ga ni zaradi nedelovanja pumpe) ko pa s epumpa vklopi pa v cevi direktno plane vsa vroča voda, kar sicer seltron zazna in začne zapirati ventil ampak po polžje, pomoje traja skor 5 minut da pride do stabilizacije temperature.
teh 5 minut vroče agonije bi bilo potrebno nekako rešiti, za moje pojme bi obstajala preprosta programska rešitev samo na seltronu niso prirpavljeni prisluhniti težavi dokler ne bo kdo skupil opekline zaradi počasnosti mehanizma.
ne najdem pa nobene kombinacije tipk, ki bi omogočala razširjeni meni kot acd20


RE: Seltron ACD10 / ACD20 regulacija temperature dvižnega voda - galebg4 - 17.10.2025

Najbolj enostavno zamenjaj motorni pogon. Med 10 on 20 je 30€ razlike tega po probaš prodati.Še bolje pa vremensko vodena regulacija wdc 10b imaš konstantno temperaturo in manšo porabo energenta.


RE: Seltron ACD10 / ACD20 regulacija temperature dvižnega voda - galebg4 - 17.10.2025

Zakaj pa potrebuješ 80st.c pri taki zunanji temperaturiin kje jih dobiš takoj iznenada ne vem malo razloži tvoj sistem ogrevanja.


RE: Seltron ACD10 / ACD20 regulacija temperature dvižnega voda - markII - 18.10.2025

Res bi bilo lažje pokomentirat, če bi malo opisal za kakšno shemo gre, da bo vidna hidravlična vezava sistema.


RE: Seltron ACD10 / ACD20 regulacija temperature dvižnega voda - sassapo - 18.10.2025

Verjetno gre za kotel z zalogovnikom? ADC10 ni ravno primerna izbira, lahko bi sicer rešil s fizičnim posegom v sam pogon, preko dodatnega termostata in releja bi pogon ostal zaprt dokler cev ne bi imela npr. 40°C.
Če nisi vešč, bo zagotovo najboljša rešitev menjava krmilnega ventila.
Drugače je za kotel z zalogovnikom najbolje izbrati WDC20


RE: Seltron ACD10 / ACD20 regulacija temperature dvižnega voda - Vojc - 18.10.2025

tako je, kot je nekdo nad mano že uganil gre za kotel z zalogovnikom, kjer gre voda na 85 stopinj+, in ja niti pod razno ni želja da bi imel 80 niti 60 v radiatorjih.
shema je sicer 414b in ACD20 uporabljam na kotlu za varovanje povratka, ACD10 pa samo kot krmiljenje mešalnega ventila.
po izobrazbi sem sicer elektro, tako da kakšen poseg v drobovje ni problem, samo kaj točno bi moral narediti ?

LPD


RE: Seltron ACD10 / ACD20 regulacija temperature dvižnega voda - galebg4 - 18.10.2025

Sklepam da si še s stare šole starokopitnost ne pozna meja,somo da je po moje če tudi grem z glavo skozi zid. Zakaj za boga ne daš WDC20 in zadeva bo delovala tako kot treba.Ne pa tvoje šalabajzrske rešitve ki ne vodijo nikamor.


RE: Seltron ACD10 / ACD20 regulacija temperature dvižnega voda - Vojc - 19.10.2025

ko bi prej vedel za wdc10 ali 20 bi ga že dal verjemi, bi razkiral tistih 600e ke rbi jih prek subvencije pol nazaj dobil, pa smo mal zajebal zdj pa probamo kot gre, sicer sme začasno rešitev našel, vsak kadar je sistem delujoč - 
senzor sem dal bližje pumpi in mešalnemu ventilu, ker je cev tam nekoliko toplejša zaradi vročega voda, je temepratura skozi nekje med 38 in 40 stopinj vsaj kadar kurim, tako da se ventil v bistvu malenkost zapre in azdeva deluje super, seveda pa kadar dovho ne deluje in se vse shladi še vedno  vroča voda sune vendar je ponavadi takrat zalogovnik nekoliko hladnejši.
za WDC20 pa...v naslednji vojni ko menjam peč :Smilerenutno sem sam skonfiguriral tudi zaščito pred hlajenjem bojlerja v kolikor je zalogovnik hladnejši (temperaturni komparator z relejem)...kar tudi rešuje wdc .

bi pa sicer seltron lahko zadevo na ACD10 rešil sila preprosto, bodi si z omejitvijo maksimalnega in minimalnega kota odpiranja (recimo OpenMax=70% in OpenMin=10) kar bi omejilo delovni kot krmilnika in odprtost/zaprtost ventila.
Podobno bi se dalo tudi z časovniki urediti...


RE: Seltron ACD10 / ACD20 regulacija temperature dvižnega voda - Merlin1 - 19.10.2025

" (logično ker hoče povečati tok vroče vode ki pa ga ni zaradi nedelovanja pumpe)". Narobe imaš zmontirano ali nastavljeno smer in pika. Očitno ne razumeš delovanja.  Kot so ti že prej povedali, če bi imel vse pravilno zmontirano in nastavljeno pravo smer bi moral po končanem kurjenju ventil ostat zaprt!!!!! Prilepi sliko pa ti razložim, kako je pravilno!


RE: Seltron ACD10 / ACD20 regulacija temperature dvižnega voda - Vojc - 24.10.2025

tkole je prkloplen, desno mrzla spodaj vroča gor mešano


RE: Seltron ACD10 / ACD20 regulacija temperature dvižnega voda - Merlin1 - 24.10.2025

(24.10.2025 ob 06:43)Vojc Napisal: tkole je prkloplen, desno mrzla spodaj vroča gor mešano

Če je tako vgrajen je vgrajen narobe. Za dvig povratka mora bit črpalka vgrajena na povratku v kotel. Kolikor razumem in vidim pa jo imaš vgrajeno na odvodu. Će je tako ti preostane samo rezanje cev!