Pozdravljeni,

pa je prišel čas za ureditev mansarde v bivalne prostore, in sicer v otroške sobe, skupen dnevni prostor.
Za začetek me zanima, kako bi se poleti hladili in pozimi greli. Stene so izolirane z 20 cm sivega stiroporja, trenutno je na strehi 8cm termotopa. Med špirovce pride 15 cm volne in pod njih še 5 cm volne.

Ker do mansarde nimam potegnjenih nobenih cevi od spodaj, moram vse začeti na novo. 

Sam se nagibam k temu, da bi cevi iz kurilnice po zračniku pripeljal v mansardo. Spodaj se namreč ogrevamo z TČ na geosondo, in ker mi TČ omogoča tudi pasivno hlajenje, sem mislil to tudi izkoristiti. Torej ena varianta je, da namontiram talne konvektorje za ogrevanje oz. hlajenje poleti. Ne vem kako bi se pasivno hlajenje obneslo v praksi oz. če bi vrtini zagotavljali dovolj hladu iz zemlje. Ima kdo izkušnje s tem poleti, kako vse skupaj deluje preko konvektorjev?

Druga varianta pa bi bila, da TČ pustim pri miru in namontiram klimo oz. več njih. Hlajenje bom v vsakem primeru potreboval, glede na vedno hujša poletja. Ker so zime mile, bi se verjetno tudi s klimo lahko grel, poleg tega bo vse skupaj dobro izolirano.
Mogoče bi prišel v poštev kak kamin za back up. Ali ga lahko priključim na obstoječi dimnik ali je potrebno imeti posebej dimnik samo za kamin?

Kaj bi mi svetovali?
Za vsako mnenje bom hvaležen.


RE: Izdelava mansarde - Fantocci2 - 6.11.2023

Nisi napisal, ali spodaj uporabljaš talno ali radiatorje. Najbolje bi bilo v istem stilu nadaljevati zgoraj, da ne rabiš komplicirat z dvema ogrevalnima krogoma.

Torej če so spodaj radiatorji so lahko tudi zgoraj.
Če je spodaj talno, naj bo tudi zgoraj. Če v mansardi za talno ni dovolj višine ali se zakomplicira z obstoječim stanjem (višine preklad, stopnic itd) potem je opcija ogrevanje in hlajenje preko konvektorjev, da se tal ne viša. Če se bo s konvektorji tudi hladilo, rabiš ob njih poleg elektrike še cev za odvod kondenza.

Koliko je višina od sedanjih surovih tal do tiste lege? Je ta dovolj visoko, da ne bo motila? Jo misliš pustit vidno ali bo ona predstavljala točko stropa? Če je postavljena nizko, potem nadaljnje višanje tal zaradi postavitve talnega verjetno odpade. Pač ena stvar o kateri je treba razmišljat.


RE: Izdelava mansarde - namtug - 6.11.2023

Izven konteksta: Zelo surovo podstrešje, pred akcijo dvignit ostrešje za  2-3 šare
LP


RE: Izdelava mansarde - Dave - 6.11.2023

@nametug... zunaj ima že narejeno fasado. Če potrebuje več prostora na višini do kolenčnega zidu preprosto naredi frčado... vsekakor ceneje kot da zida še dodatne 2,3 šare..
Imam identični projekt v planu... za kakšno leto dve...


RE: Izdelava mansarde - Fantocci2 - 6.11.2023

Itak da ne bo hiše dvigal. Bolj moteče je meni to, da ni protipotresnih vencev, ampak leta nazaj se pač niso betonirali, marsikdo jih nima.
Kakšno strešno okno za več svetlobe pa se da vtej fazi poceni vgradit, najbolje na vzhodno ali severno stran, da ga ni treba senčit poleti.

Če sem prav naštel je pod lego 11 in pol šar, to pomeni nekih 230cm do lege. Kolenčni zid pa bo visok nekih 80-90 cm. Za neko višanje tal (estrih s talnim in protihrupno izolacijo pod njim + finalna obloga, minimalno 8-10cm vse skupaj) niti ni višine, torej bodo verjetno radijatorji ali konvektorji.
Ali pa klima dvojček recimo.

Razen če pustiš lego vidno (in to ponavadi ne izgleda slabo), potem pa se da marsikaj.


RE: Izdelava mansarde - Cupra - 6.11.2023

Spodaj ogrevamo z radiatorji, vse ne enem ogrevalnem krogu. Stojna višina do lege je dobrih 190 cm, s tem da so estrih + nekaj izolacije že naredili, ko so hišo gradili. Do lege je cca 260cm, kolenčni zid je 85cm.

V bistvu mi ne diši najbolj se tega lotiti, ampak sem prisiljen mulcem narediti sobe. Če se bom pa že tega lotil, bom pa pač izkoristil cel prostor še za kaj drugega. Za to, kar sem si zamislil, ne potrebujem frčad ali višanja. Če bo pa v prihodnosti kdo od otrok imel željo gor stanovati, pa bo že naredil po svoje.

Lege in škarje bom pustil vidne, stropa ne bom delal, ampak bom pustil odprto.

Strešnim oknom se ne bom mogel izogniti, tudi meni bi bolj ustrezali na severni strani ravno zaradi poletnega sonca. Arhitekta pravi, da je bolje na južni in da se jih lahko senči. Ne vem kaj bom imel potem od njih, če bo poleti tema v sobah.


Kot rečeno bi najraje dal talne konvektorje. Poleg tega imam toplotno fajn predimenzionirano (tako je, če zaupaš  izvajalcem) in bi jo na ta način lahko bolj obremenil in izkoristil. 
Skrbi me edino pasivno hlajenje, ali bi bil glikol dovolj hladen čez poletje, da bi lahko hladil. Kakšno temperaturo bi moral pošiljati v konvektorje?


RE: Izdelava mansarde - sassapo - 6.11.2023

Brez aktivnega hlajenja, dvomim, da bo solnica ustrezne temp. za hlajenje?
Verjetno v začetku hladilne sezone še, potem?
Če se bo pokazalo, da ne bo dovolj, se kasneje še vedno lahko doda aktivni kit.
Okna pa le daj na S, če imaš možnost.


RE: Izdelava mansarde - Fantocci2 - 6.11.2023

Naredi to, hkrati boš tudi podstreho izoliral pa bo hiša bolj ekonomična.
Prostora ni nikoli preveč, si boš pač zrihtal mancave zraven otroških sob, ubogi ti Smile
Ali pa bo žena dobila kako idejo, ne skrbi za to. Savna, prostor za fitness, masažo, likalni prostor, hifi ali video soba.... idej kolikor hočeš, sladke muke so to.

Jaz nimam izkušenj s hlajenjem z geosondo pač pa z zemeljskim kolektorjem. Ta se poleti prehitro izstroši in ne omogoča razvlaževanja, ampak le pohlajanje vstopnega zraka v rekuperator. Recimo konec poletja, ko se medij v kolektorju segreje na cca. 23°C on na toliko shladi vstopni zrak v hišo - namesto da bi v hišo fasal zunanjih 36° dobiš izza naprave pač teh 23°. OK - bolje kot nič ampak ne dovolj za razvlaževanje. Za to boš zelo verjetno rabil aktivno napravo s kompresorjem (TČ ali klima). Razen če je geosonda res toliko bolj učinkovita od kolektorja, ki je vkopan na 180cm.
To bodo pa drugi povedali. Ti pa sam veš, koliko stopinj dobivaš poleti iz nje...


RE: Izdelava mansarde - Cupra - 15.11.2023

Imava 3 otroke in v roku leta in pol bodo vsi trije šoloobvezni. Zdej pa ne vem, a bi gor naredil 3 sobe za vsakega posebej, ali pa samo 2 pa bi še zdejšnjo izkoristil za enega Smile
Itak so pa še premajhni, da bi gor sami spali. Vidim pa, da ko grejo v šolo je fajn, da je mal miru za domačo nalogo in učenje, kar so trenutno samo pobožne želje.

Solnica se sicer poleti ogreje na 11 do 12 stopinj. Sem pa sedaj v specifikacijah videl, da je v TČ integrirana funkcija aktivnega hlajenja. Je potrebno kaj posegati v samo kotlovnico, da se to usposobi. Kako bi zadeva sploh delovala, glede na to da je on/off?


RE: Izdelava mansarde - Cupra - 16.11.2023

Sem se pozanimal okoli tega famoznega pasivnega hlajenja. Torej, če bi želel to usposobit bi potreboval dodatni 100L zalogovnik, kar pomeni dodatno razbijanje kotlovnice, kar mi pa ni v interesu.
Če bi zalaufal aktivno hlajenje, bi imel probleme s kondenzom, ker obstoječi 500L zalogovnik ni primerno izoliran. Tako da, res fino fajn vse skupaj.

Trenutno sem pri izbiri strešnih oken. Danes sem govoril s prodajalcem od Fakro. Čisto me je prestrašil, da naj ne delam mansarde brez rekuperacije. V nasprotnem primeru se bom utapljal v kondenzu. Je temu res tako?


RE: Izdelava mansarde - Fantocci2 - 16.11.2023

Strešno okno, ki ti ga bo prodal, naj ima troslojno zasteklitev, sicer bo na šipi kondenz.

Prezračevanje z rekuperacijo pa je koristno v vsaki hiši, ne samo v mansardi. Če ga nimaš, moraš pač dovolj pogosto odpirati okna in se sprijazniti z večjimi izgubami ob tem.


RE: Izdelava mansarde - marsus - 16.11.2023

Pozdravljen,

Kar se strešnih oken tiče ti lahko iz lastnih izkušenj povem (jih imamo 7):
    + ogromno svetlobe, prostor popolnoma spremenijo, svetloba je življenje

    -  zelo drag špas, če hočeš, da je narejeno kot mora biti (VELUX trojna zasteklitev,
       obvezno plastificirana verzija ki se lepo briše, v izogib pregrevanju zunanja  
       senčila ali roleta na el. pogon (el. instalacije pripravih pred vgradnjo) = takšno
       okno je cca 1200 Eurijev, osebno jih tudi ne bi dal na jug, mi jih imamo
        vzhod/zahod in so v naši luknji že težave s pregrevanjem poleti.

Bistvena je natančna vgradnja, res dobra izvedba izolacije okrog strešne okne, drugače prihaja do kondenziranja in posledično nastajanja plesni, mi imamo 40-45% vlago v mansardi, v spalnici in kopalnici je problem (imamo verzijo z dvojno zasteklitvijo, takrat trojne še ni bilo).

Pasivno hlajenje imam pa namen sam vgraditi z stropnim konvektorjem, imam vse pripravljeno, ampak jaz rabim samo dodatno kartico , črpalko in mešalni ventil, cca 1000 Eurijev bi naj stal ta hec.

Upam da ti pomaga.

lp.
Marjan


RE: Izdelava mansarde - sašo65 - 16.11.2023

če bodo samo sobe in brez kuhinje, bo vlaga takšna, kot v spodnjih prostorih.....strešno okno? Imam dva Veluxa, če bi delal še enkrat nebi dal nobenega...lahko je meter izolacije, ta vročina kljub vsem senčilom(draga, kot da so pozlačena) vdre notri in potem seveda brez klime ne gre..(do 30c zunanje še, potem nikakor) imam pa 16 urse med špirami, 5 v prostor in zgoraj za zračni tunel 20mm Agepan...kot sem napisa, klima že od 1997 on-off Daikin 3.5 opravlja svojo dolžnost, še dandanes odlično...


RE: Izdelava mansarde - kadotr - 16.11.2023

Lege bi zgolj pobrusil, pustil vidne, strop na lege, klešče imaš tako nerodno montirane, da do špice potegniti stranskih sten skoraj ne bo šlo. Kako strešno okno na senčno stran strehe bo vsekakor potrebno. Za hlajenje pa klimo.
Bolj me skrbi kako boš zatesnil vratca na dimniku? Tu najdi dobrega mojstra, pa na senzorje ne pozabi. WC - ja ne bo?


RE: Izdelava mansarde - Cupra - 17.11.2023

@Fantocci2, imam vsa ostala okna z trojno zasteklitvijo, zato bodo tudi strešna. Če sedaj nekako shajamo z zračenjem skozi okna, bi verjetno lahko tudi v mansardi šlo tako skozi.

@marsus, cene strešnih oken so res visoke, jaz bom dal 78x140. Po Veluxovem ceniku je tako PVC okno s trojno zasteklitvijo 977 EUR, brez montaže, če bi hotel ruleto pa še 700 EUR, mal preveč za moj budget. Bom pa moral dati vsaj 2 na J stran, ne bo šlo drugače, če bom hotel svetle prostore.
Potem imate kar nizko vlago, to pomeni da redno zračite? Je veliko kondenza zjutraj na strešnih oknih?
Očitno ima Thermia pasivno hlajenje bolje rešeno kot Vaillant oz. bi moral na to misliti takrat, ko so mi montirali. V tvojem primeru se mi pa zdi cenovno zelo ugodno, pa še nekih hudih posegov ni. Pa na ta način boš preko poletja lepo obe vrtini nafilal s toploto, win win situacija.

@sašo65, mi je jasno, da brez hlajenja ne bo šlo. Že v 1. nadstropju se pregreva, da ne omenjam vlage. Zato pa bom sedaj verjetno pristal na nordic klimah.

@katodr, imam namen pustiti vidno konstrukcijo. Moram pa res kupit eno mašino za pobrusit lege, bi bilo kaj takega primerno https://www.merkur.si/aku-vibracijski-brusilnik-einhell-te-os-18-230-li/
Dimnik sicer ni v uporabi, kakšne senzorje pa? WC-ja ne bo.