PodSvojoStreho.net
Teža estrihov in stiropor? - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16)
+--- Tema: Teža estrihov in stiropor? (/showthread.php?tid=80171)

Strani: 1 2


Teža estrihov in stiropor? - Aless500 - 21.4.2021

V na novo zazidanem prizidku je zaradi nesporazume z zidarji prišlo da je spodnja plošča 10cm nižje kot je bilo načrtovano.
Tako imam zdaj na voljo cca. 34cm za tlake, izolacijo in talno gretje.
Za Tlake sem razmišljal nekako takole:
-Vinil 0,5 cm
-Estrih 8 cm
-Sistemske plošče za talnogretje 3,3 cm
-Gradbena folija 0,1 cm
-EPS 100 20cm
-XPS 2cm (da se zakrijejo inštalacijske cevi)
-HI Izotekt V4 0,4cm
------------------------------
Skupaj = 34,3 cm



Ali je zgornji plan vredu?
Zdaj pa me zanima če mogoče ni 8cm estriha pretežko za stiropor EPS 100?
Dal bi XPS ampak je pri debelini 20cm pregrešno drag. Confused
Ali se bo kaj slišalo oz. ali bo zadosti trdno, glede na 20 cm izolacije, da ne bo kak mehek zvok ali občutek?
Bo pa to dnevni prostor v velikosti 45 kvadratov, tak da neke hude teže pohištva ne bo, razen velika sedežna.

Prosim za mnenja.


RE: Teža estrihov in stiropor? - Fery - 21.4.2021

Jaz imam 60 kvadratov v kosu, 6-7 cm estriha na EPS50, pa nimam popolnoma nobenih problemov.
S čim si grenite življenje? Malo se bo posedlo v štartu in je.


RE: Teža estrihov in stiropor? - Fantocci2 - 21.4.2021

Zakaj bi pa dal 8cm estriha. Daj 4-5 in preostanek debeline EPS100.


RE: Teža estrihov in stiropor? - Aless500 - 21.4.2021

A ni malo 4-5cm estriha?
Po projektu imam napisano Estrih z talnim gretjem 8cm, gretje EPS100 10cm.
Hmh, nvm, zato vprašam za mnenja


RE: Teža estrihov in stiropor? - Fantocci2 - 21.4.2021

Sem šel gledat v svoj projekt.
Od spodaj navzgor:
- nasutje
- 10cm betonska plošča
- HI izotekt
- 20 cm EPS 150, 2x10 križno (verjetno bi bil tudi EPS100 OK)
- 3cm za sistemske plošče
- 5cm estriha


RE: Teža estrihov in stiropor? - Aless500 - 21.4.2021

Aha, hvala.
Pol je najbolje dati EPS150, je cenovno sprejemljiv, pa dam recimo 6cm Estriha, pa 24cm EPS
Pa se pri toliko izolacije nič ne sliši da bi bil kak "mehek" zvok?
Kakšna je pa idealna debelina estriha za vodno talno gretje?


RE: Teža estrihov in stiropor? - Fantocci2 - 21.4.2021

Nič se ne sliši.
Za dušenje zvoka je sicer še bolje, če je EPS mehek. Stirostrih T je recimo zelo mehek, mi ga imamo na mansardni plošči.
Teh 5cm je za talno idealno oz. običajno. Če je še debelejši, bo večja tudi vztrajnost - oz. manjša odzivnost, če lahko o odzivnosti sploh govorimo pri talnem gretju.

EPS150 ima tudi manjšo vodovpojnost od mehkejših EPS. Glede na to, da tam iznad izotekta zna prihajati do kondenza (tako kaže izračun gradbene fizike), je to koristna lastnost.


RE: Teža estrihov in stiropor? - Aless500 - 21.4.2021

Hvala za izčrpne informacije.
Bom dal kar EPS150 in je to to.
Še eno vprašanje, glede tega kondenza, kaj to si izračunal na podlagi mojih podatkov o izolaciji??
Je ta kondenz kaj škodljiv? Ali se ga da prprečit?


RE: Teža estrihov in stiropor? - Fantocci2 - 21.4.2021

Na osnovi svojih podatkov, pri tebi bo podobno.

Glede vlage - nimaš kaj veliko naredit. Problem je, ker je spodaj parozaporna plast (Izotekt), nad katero se bo vlaga nabirala, ker se nima kam izsušit. Kaj bo pa posledica, pa ti nihče ne pove (če sploh bodo kakšne).
Če bi želel biti na varni strani, bi lahko dal spodnjih 10cm XPS (stirodur), ki je na vlago popolnoma odporen. Jaz nisem... šparanje pač.


p.s. program na sliki obrne plasti na glavo, ampak nima veze...


RE: Teža estrihov in stiropor? - Aless500 - 21.4.2021

Aha, hvala za razlago.
Evo bom pa dal prvo 2cm XPS na Izotekt, da prekrijem inštalacijske cevi, nato pa čez 22cm EPS150, tako bi moral biti na varni strani.
Thanx Wink


RE: Teža estrihov in stiropor? - ataIBA - 26.4.2021

Hidroizolacija!!!
Betonsko ploščo najprej dobro namažeš z ibitolom, hladni protiprašni premaz.
Bitumenski varilni trak naj bo z oznako T 4 ali P4 in nikakor V4.. Priporočam hidroizolacijo v dveh slojih,. Prvi se vari polno na premazano podlago, drugi sloj s polmetrskim zamikom na prvega. Pri prehodu v vertikalo (zid) variš še 10 cm tudi na z ibitolom premazano podlago. Preklop, ki je 10 cm, variš na koncu in si pomagaš z grebljico. Potrebna sta dva delavca.
Termoizolacija EPS 100 je popolnoma dovolj. Uporabi dvoslojno križno polaganje, se pravi za debelino 20 cm = 2 x 10 cm
EPS pred betoniranjem prekrij s PE folijo.
Kondenzacije med temeljno betonsko ploščo in varilnimi trakovi ni.
Če rabiš še kako inf. me pokliči na 041/622 865 in bova kako rekla.


RE: Teža estrihov in stiropor? - pentax - 26.4.2021

Folije na eps načeloma ne rabiš dajati, če boš dajal sistemske plošče za talno gretje. EPS 100 je vrh glave za domačo uporabo...seveda pa lahko daš 600ko, če bi obstajala. Frend je tudi dajal vinil z največjo odpornostjo proti obrabi v prostor, kjer hodi bos 3x dnevno..


RE: Teža estrihov in stiropor? - Fantocci2 - 26.4.2021

Pentax, ne strinjam se glede folije.
Zgoraj (na topli strani) rabiš čimboljšo parno zaporo zaradi omenjenega problema s kondenzom, ki nastaja IZNAD izotekta (ne pod njim).
Sistemske plošče niso dovolj dobra parna zapora, ker jih sestavljaš skupaj in so vmes špranje, kjer lahko vlaga brez problema prehaja.


RE: Teža estrihov in stiropor? - pentax - 26.4.2021

Ja, fantocci, res je. Zaradi kondenzacije naj bi bila dobra parna zapora nad TI, pod sistemskimi ploščami - seveda če je ta prizidek od avtorja teme v pritličju nad zemljino, drugače, če je prizidek v nadstropju in spodaj nekaj bivalnega, verjamem, da do kondenzacije ne pride. Prizidek ne piše kje bi bil. Sam sem v spodnjem nadstropju dal PE folijo pod sistemske plošče talnega, v zgornjem je nisem dajal.


RE: Teža estrihov in stiropor? - edi123 - 19.3.2022

Je smiselno dat EPS 150 pod estrih 8cm? Ali bo 100 dovolj? Mogoče pod bano in bojler 150?