KZS namesto glavne varovalke + FIDa - jessko - 24.8.2017

Pozdravljeni,

v elektro omarici je trenutno 10 avtomatskih varovalk (10A-16A) + glavno stikalo (35A), dovod je 1-f.

Zaradi varnosti, bi rad sistemu dodal še zaščito na diferenčni tok. Ker je omarica že polna, me zanima, če je mogoče namesto glavnega stikala (35A) + FID stikala na dovodu vezati RCBO stikalo (32A, 30 mA), tako da bi opravljalo funkcije FIDa in glavnega odklopnika?


Re: KZS namesto glavne varovalke + FIDa - Samojed - 24.8.2017

Namesto glavnega stikala lahko daš navaden fid. Če pa daš KZS pa tudi ne bo nič narobe, vprašanje je le koliko so obračunske varovalke in tvoja poraba. Ali bo glede na to da imaš eno fazo 32A dovolj?


Re: KZS namesto glavne varovalke + FIDa - mirator - 24.8.2017

Preprosto glavno stikalo zamenjaš s FID-om recimo 40/0,3 A. KZS ne pride v poštev oz. ga ni prepovedano montirati. Vedeti moraš samo, kaj hočeš z njim doseči. KZS namreč pomeni kombinirano zaščitno stikalo. Se pravi imaš hkratno zaščito proti nevarni napetosti dotika, preobremenitvijo in kratkim stikom (FID je samo zaščita pred nevarno napetostjo dotika, ne ščiti pa pred preobremenitvami in kratkimi stik med fazo in nulo). Ker pa vse varovalke ali inštalacijski odklopniki ščitijo napeljave, ne pa opreme priključene na napeljavo, imaš dovodni kabel od števca do tvojega razdelilnika zaščiten z obračunsko varovalko pri števcu. Kakršno koli varovanje naprej (jasno proti preobremenitvam in kratkimi stiki) ti zaradi selektivnosti omejuje zakupljeno moč. Torej je vloga glavnega stikala samo, da lahko odklopiš celoten objekt nima pa nobene varovalne funkcije.


Re: KZS namesto glavne varovalke + FIDa - arbajter - 24.8.2017

Zamenjava z Fid / Kzs bo v prvi vrsti pogojena z izvedbo obstoječe instalacije. Če je le ta v izvedbi TN-C (dvožilna) je sleherna predelava nesmiselna. Avtorja prispevka "baše" premalo prostora v razdelilniku (enoredni, 12 mestni). Torej če instalacija predelavo omogoča in je v razdelilniku 10 varovalk potem prostor za enofazni (dvomestni) FID je. Tudi zamenjava varovalke z enomestnim KZS-om je potem mogoča na željenih tokokrogih (kopalnica...). Tile novi enomestni KZS-i imajo reset funkcijo, pri izpadu KZS zaradi diferenčnih tokov gumb ostane na sredini (za ponovni vklop ga je potem potrebno najprej vrniti v spodnji položaj in nato vklopiti), pri izpadu zaradi KS gre gumb do konca dol. Na tak način je moč pri ponovnem vklopu ugotoviti vzrok izpada KZS-a.


Re: KZS namesto glavne varovalke + FIDa - jessko - 24.8.2017

Ozemljitev mislim da je TN(-C)-S (v omarici je ločen dovod nule in zemlje, tudi zbiralki sta ločeni). V tem primeru bom montiral kar 30 mA FID za celo stanovanje, pa KZSa ne potrebujem. Moti me le, da bo potrebna menjava pancerke v primeru, da skupni tok preseže 35A oz. kolikor karakteristika varovalke dopušča.

Koliko pa je smiselno kupiti FID s karakteristiko A v primerjavi s tistim karakteristike AC? Ne razumem zakaj bi bilo to v Nemčiji prepovedano.. Ali to pomeni, da mora biti vsaka el. napeljava varovana s FIDom karakteristike A ali bolje? Je tudi pri nas kakšno pravilo glede varovanja na diferenčni tok?


Re: KZS namesto glavne varovalke + FIDa - dragoF - 24.8.2017

Tip A reagira na izmenični sinusni in na enosmerni pulzirajoči diferenčni tok. Koliko enosmernega pulzirajočega toka pa imate in koliko je lahko nevaren pa sami presodite. v tem je tudi smiselnost nakup stikala tipa A. V trgovinah tudi specialnih so ta stikala dobavljiva po predhodnem naročilu, kar pomeni da jih nimajo na zalogi ampak jih je potrebno naročiti in na njih čakati nekaj dni.


Re: KZS namesto glavne varovalke + FIDa - arbajter - 24.8.2017

jessko
Mene bi motilo predvsem to, da ob vgradnji Fida 30mA nebi imel nobene selektivnosti in bi bilo stanovanje ob bilo kateri okvari na bilo katerem porabniku v temi. Komplet. Odločitev pa je vsekakor tvoja, v svojem stanovanju je vsak sam gospodar in lahko počne, kar se mu zljubi.
Varovalka ti bo zdržala (približno) nekje okrog 10 sekund prekoračitev nazivnega toka za okrog 20%, če je govora o varovalkah NV100, pri NV 250 je ta čas še nekaj daljši, kakšne Tytan-ke bodo letele ven skoraj trenutno. .


Re: KZS namesto glavne varovalke + FIDa - mirator - 24.8.2017

jessko Napisal:Ozemljitev mislim da je TN(-C)-S (v omarici je ločen dovod nule in zemlje, tudi zbiralki sta ločeni). V tem primeru bom montiral kar 30 mA FID za celo stanovanje, pa KZSa ne potrebujem.
Ne bom te prepričeval, da ne montiraš FID stikala, ker z njim poleg tega, da nadomestiš glavno stikalo, izboljšaš zaščito pred previsoko napetostjo dotika. Edino ne vem zakaj si zapel za 30 mA FID?
Citat:Moti me le, da bo potrebna menjava pancerke v primeru, da skupni tok preseže 35A oz. kolikor karakteristika varovalke dopušča.
Menjava pancerke pomeni prehod na trifazni sistem kar za sabo potegne kup stroškov. Raje razmisli, da se ti določeni tokokrogi, ki niso najbolj nujni pri prekoračitvi obremenitve avtomatsko izklopijo in, ko obremenitev pade, vklopijo nazaj. Bistveno ceneje.
Citat:Koliko pa je smiselno kupiti FID s karakteristiko A v primerjavi s tistim karakteristike AC? Ne razumem zakaj bi bilo to v Nemčiji prepovedano.. Ali to pomeni, da mora biti vsaka el. napeljava varovana s FIDom karakteristike A ali bolje? Je tudi pri nas kakšno pravilo glede varovanja na diferenčni tok?
Vidiš, jaz n.pr. nikoli nisem razumel niti sprejel mita, da so Nemci bolj pametni od Slovencev. Kdor pa to verjame, je pač njegova stvar. Trgovci so pa mojstri zavajanja, to najbrž veš. Žal takšno trgovsko miselnost zavestno ali pa tudi nezavestno (vseeno verjamem da dobrohotno) prenašajo nekateri forumaši.


Re: KZS namesto glavne varovalke + FIDa - jessko - 25.8.2017

30 mA, ker se otroci znajdejo v še tako nemogočih situacijah, tako da raje varujem celo stanovanje na diferenčni tok, ki bi bil lahko smrtno nevaren.

Drugi problem so preseki vodnikov. Opazil sem, da so vodniki do vtičnic večinoma 1,5 mm2, izjema so le štirje, 2,5 mm2, ki so bili verjetno za močnejše porabnike (bojler, pralni,pomivalni stroj,pečica). Da mi ne bi bilo potrebno preštemati celega stanovanja, bi le varovalke nadomestil s 13A. Prebral sem, da je 1,5 mm2 vodnike dovoljeno varovati tudi s 13A avtomatskim odklopnikom?


Re: KZS namesto glavne varovalke + FIDa - Samojed - 25.8.2017

Drži.


Re: KZS namesto glavne varovalke + FIDa - arbajter - 25.8.2017

Edinole naročiti jih bo potrebno, pa nekih 14 dni počakati. Kar sem se do sedaj srečeval z njimi, jih nobena trgovina ni imela nikoli na zalogi, morda Schrack sem ter tja.


Re: KZS namesto glavne varovalke + FIDa - Samojed - 25.8.2017

Tudi to drži Smile


Re: KZS namesto glavne varovalke + FIDa - stlux - 26.8.2017

Fid/kzs/rcb - Ac gre počasi ven in jih prodajao za smešne zneske, če sedaj urejaš-predeluješ bi bilo razumsko vgraditi tip A.


RE: KZS namesto glavne varovalke + FIDa - lukap - 1.2.2023

Tale nit je sicer stara, ampak jaz se pa vseeno soočam z identičnim (oz. nadvse podobnim) problemom:
  • ena faza,
  • 35-A pancerka,
  • 8 avtomatskih varovalk (1x20 A, 3x16 A, 4x10A),
  • precej težkokategornih – čeravno v povprečnem gospodinjstvu najbolj vsakdanjih – porabnikov (indukcijski štedilnik (polovični), pečica, pralni stroj, sušilec, talno gretje ~1,8 kW)
Ker ne bi rad plačeval za menjavo glavne varovalke, bi imel v svoji razdelilni omarici poleg FID-a (30-mA) še svojo varovalko. V ta namen bi zato uporabil 32-A KZS. Glede na to, da izklopi pri 1,13In, imam še vseeno teh 35 A, ne pa še tistih nekaj A več, kolikor jih dejansko prenese 35-A talilna glavna varovalka. Ampak v redu.
Je to smiselno?

30-mA FID imam že nekaj let in ni nobenih težav z nepotrebnim izklapljanjem. Razlog za spremembe sta nov štedilnik, ki bo imel po novem dve indukcijski kuhališči (poleg plina), in 1500-W talno gretje v kuhinji (do zdaj le v kopalnici).

Pišem pa predvsem zato, ker je mirator omenjal avtomatsko izklapljanje izbranih tokokrogov in potem avtomatski vklop nazaj, pa bi rad vedel kaj več o tem. Če ni predrago in če je dovolj prostora v omarici, bi se verjetno odločil za to. Ampak bi prosil za kako ključno besedo, ime stikala ali kaj podobnega, da malo preberem. Še bolj vesel bom pa, če dobim še kako razlago Smile


RE: KZS namesto glavne varovalke + FIDa - dragoF - 1.2.2023

Zakaj KZS, če že imate FID? Po opisanem sodeč je malo verjetno, da vam bo vrglo ven glavno varovalko, razen če bodo res vklopljeni čisto vsi močni porabniki in tudi, če bodo istočasno delovali, kar pa se zlo poredko zgodi. Pustite tko kot je, če pa že vztrajate, potem pa vgradite navaden inšt. odklopnik 32A tipa C, namestu KZS.