Presek vodnika za pralni stroj/pomivalni stroj / boljer - bor74 - 3.12.2016

Zdravo,

Potegnili smo 3x po cca 7m 3x1.5mm2, mehka žila, na ločenih varovalkah z namenom priklopa pralnega stroja, pomivalnega stroja in el. bojlerja (2KW).
Ali smo zaj.. z 1.5mm2? Je bolje da potegnem ven in dam 2.5mm2?
Oz. preveč kompliciram in je 1.5mm ok?

V dokumentaciji od bojlerja (Ariston Velis 100l) je navedeno da naj bo kabel 3x 1.5mm ali več. Ampak meni se zdijo tele 1.5 žičke mal tako tako Smile

Hvala!!


Re: Presek vodnika za pralni stroj/pomivalni stroj / boljer - T0RN4D0 - 3.12.2016

Če imaš vsakega posebej komot pustiš 1.5. 10A odklopniki bi morali zadoščat. Smile


Re: Presek vodnika za pralni stroj/pomivalni stroj / boljer - baluf - 3.12.2016

Mislim, da je pravilno za take porabnike 2.5mm2.


Re: Presek vodnika za pralni stroj/pomivalni stroj / boljer - Beri - 3.12.2016

Da se boš ognil težavam naslednjih 100 let,zamenjaj za 3X2.5


Re: Presek vodnika za pralni stroj/pomivalni stroj / boljer - arbajter - 3.12.2016

Tule sploh ni kaj premišljevati. Stare ven, nove (2m5) noter. Pridobiš - mirno spanje.


Re: Presek vodnika za pralni stroj/pomivalni stroj / boljer - T0RN4D0 - 4.12.2016

Al pa 4mm boš še bolj mirno spal. Smile


Re: Presek vodnika za pralni stroj/pomivalni stroj / boljer - dragoF - 4.12.2016

Po izračunih presek 1,5mm2 za omenjene porabnike, vsakega posebej popolnoma zadošča.
Če so žice v ceveh, jih lahko zamenjate kadarkoli, če bi kdaj v prihodnosti na ista mesta želeli priključiiti kaj močnejšega. Dokler pa bodo priključeni porabniki, ki ste jih omenili, pa ne vidim nobene potrebe po zamenjavi žic. Strinjam se z mnenjem tistih, ki pravijo, da je 2,5mm2 boljše, vendar kot pravim v tem primeru nepotrebno.


Re: Presek vodnika za pralni stroj/pomivalni stroj / boljer - arbajter - 4.12.2016

T0RN4D0
Madonca, potem pa 16mm2 sploh ni za vzet, se sploh ne zbudiš.
Ve se, kaj se vleče za take porabnike ("po knjigi").
Prav, tudi 1,5 bo držal. Samo - varovalka je pa katera?????
Spet "knjigo v roke" kajne? No tule pa ni več nobene debate, bo pa treba 16A zamenjat z 10A. No, potem je pa tok skozi njo že precej na limitu, bo držalo?
Sedaj pa kar je lažje.....


Re: Presek vodnika za pralni stroj/pomivalni stroj / boljer - dragoF - 4.12.2016

Tokovi so pod 10A, zato bo B10 čisto dovolj.


Re: Presek vodnika za pralni stroj/pomivalni stroj / boljer - Homer - 4.12.2016

Saj bi šlo tudi z 1,5mm2 in 10A (b), če ne z B pa s C karakteristiko.
Če ne z 10A pa s 13A odklopnikom....

Pa zakaj komplicirat in se sprehajat "po robu", če pa lahko za zanemarljiv strošek zamenjaš 1,5mm2 za 2,5mm2, daš 16A varovalke, mirno spiš, "jutri" pa na tisti dovod morda priklopiš še kaj, kar danes nisi predvideval.

Jaz sem glede tega zelo konzervativen in se držim preprostega pravila, da za vse kar je več kot razsvetljava dajem 2,5mm2 in varovalko 16A, pa vseeno, kaj je trenutno priklopljeno. Tako ima npr hladilnik svoj dovod 2,5mm2 in varovalko 16A.

Da ne bo kdo "skočil", za "posebne primere" je tudi 4mm2 ........


Re: Presek vodnika za pralni stroj/pomivalni stroj / boljer - T0RN4D0 - 4.12.2016

Arbajter, sem že v prvem odgovoru napisal da naj uporabi 10A odklopnik.

Meja je za 1.5 kabel je 13A. In to taka čisto po predpisih.


Saj kabel ne sfrli kar tako, zagotovo si se po gradbiščih kdaj nasmejal kaj vse je priklopljeno na tiste omarice. Običajno prva kabel rola, gor priklopljenih par polnilcev in reflektor, iz nje štukano še 30m naprej in gor reflektor in štemarca, štukano iz nje še enkrat in na koncu reflektor, sesalec in žirafa, pa podaljški vmes največkrat z 0.75 oz v najboljšem primeru 1.5... Big Grin


Re: Presek vodnika za pralni stroj/pomivalni stroj / boljer - mirator - 4.12.2016

Homer Napisal:Pa zakaj komplicirat in se sprehajat "po robu", če pa lahko za zanemarljiv strošek zamenjaš 1,5mm2 za 2,5mm2, daš 16A varovalke, mirno spiš, "jutri" pa na tisti dovod morda priklopiš še kaj, kar danes nisi predvideval.

Jaz sem glede tega zelo konzervativen in se držim preprostega pravila, da za vse kar je več kot razsvetljava dajem 2,5mm2 in varovalko 16A, pa vseeno, kaj je trenutno priklopljeno...
Držite se tega nasveta, pa bo vse dobro.

@TORN4DO - če si električar: Sad :?: :?:


Re: Presek vodnika za pralni stroj/pomivalni stroj / boljer - arbajter - 4.12.2016

dragoF
Citat:Tokovi so pod 10A, zato bo B10 čisto dovolj.
Tok 2kW porabnika znaša 9,5A. A to pri 10A varovalki ni nekoliko blizu njenega limita, kot sem napisal. Pride potem (bog ne daj) zraven vključen še mikser in si potem kje? V temi....

In obema (tudi spodaj): zakaj zagovarjati instalacijo z vodniki 1,5mm2 in njeno uporabo pri večjih strojih? A je res tako težko (pa drago tudi) potegniti tisti klinčev 2,5mm2?

T0RN4D0
Citat:Arbajter, sem že v prvem odgovoru napisal da naj uporabi 10A odklopnik.
Meja je za 1.5 kabel je 13A. In to taka čisto po predpisih.
Saj kabel ne sfrli kar tako, zagotovo si se po gradbiščih kdaj nasmejal kaj vse je priklopljeno na tiste omarice. Običajno prva kabel rola, gor priklopljenih par polnilcev in reflektor, iz nje štukano še 30m naprej in gor reflektor in štemarca, štukano iz nje še enkrat in na koncu reflektor, sesalec in žirafa, pa podaljški vmes največkrat z 0.75 oz v najboljšem primeru 1.5... Big Grin
10A varovalko v tvojem prvem postu sem resnično spregledal. Mi je kar malce nerodno zaradi tega. O 13A varovalkah sem pa pisal že pred leti in vem za njih. Je pa z njimi tako, da jih praviloma nihče ne uporablja, do trenutka ko jih MORA. To pa so kaki periodični pregledi po stavbah, in tam pregledniki nimajo milosti. Ko sreča tisti drat 1,5mm2 na 16A varovalki je opomba zgolj: ne ustreza. No in potem pridejo na vrsto 13A varovalke, ker bi bile 10A-ske že premajhne za število priključenih porabnikov. Na gradbiščih pa jasno srečaš to, kar si napisal, tudi kaj hujšega sem imel priliko videti sem ter tja. Na tem mestu bom napisal edinole to, da so za taka in podobna "dogajanja" z podaljški, stroji... na gradbiščih krive službe. katere bi morale skrbeti, da se take nepravilnosti nebi dogajale. Torej inšpektorji. No ti pa nogice grejejo raje v pisarnah kot hladijo na gradbiščih, zato se opisane "zgodbe" pač lahko dogajajo in se bodo toliko časa, dokler ne boš tega čutil na denarnici. No in tudi kabel LAHKO "sfrli", že srečano. Vse lepo in prav, dokler se kaj ne zgodi. Potem zadeve niso nič več tako "rožnate" in tudi vsi izgovori ne pomagajo. In vsi potem govorijo izključno o nekem pravilniku in kako nekaj ni bilo narejeno po njem. In moj komentar izhaja zgolj iz tega in gledanja nanj.


Re: Presek vodnika za pralni stroj/pomivalni stroj / boljer - dragoF - 4.12.2016

__


Re: Presek vodnika za pralni stroj/pomivalni stroj / boljer - dragoF - 4.12.2016

Avtor sprašuje, če je za naštete porabnike 1,5mm2 dovolj. Odgovor je JA. Nadalje sprašuje, če bi bilo bolje potegniti 2,5mm2. Odgovor je tudi JA. Podobno sem napisal v prvem postu. 9,5A je manj kot 10A zato varovalka B10 to prenese. Prav hecen je potem komentar da bo zraven pralnega stroja prikljapljal še mikser, ko pa je jasno navedel, kaj bo imel priklopljeno. Za dober spanec obstaja vse kaj drugega, kot pa pretiran presek žic.