PodSvojoStreho.net
Stara elektroinstalacija - zemlja in nula - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17)
+--- Tema: Stara elektroinstalacija - zemlja in nula (/showthread.php?tid=66815)

Strani: 1 2 3


Stara elektroinstalacija - zemlja in nula - bor74 - 19.9.2016

Pozdravljeni,

Eno laično vprašanje za štromarje z malo več izkušnjami..
Prenavljam staro stanovanje in raziskujem elektriko da bom znal štromarju povedat kaj sploh hočem.
Kot v vseh starih stavbah je tudi tukaj izvedena dvožilna instalacija z ničenjem na vtičnicah razen na priklopu za štedilnik (2 fazi, nula in zemlja). Ok. Zmede pa me, ko v omarici ugotovim da je nula tega vodnika spojena na zemljo. Ali je to praksa ali se je nekdo samo na hitro znašel?

Še podvprašanje: recimo da vizualno ni mogoče ugotoviti kaj je zemlja in kaj je nula... kako to ugotoviš (izmeriš)?

Vnaprej hvala!


Re: Stara elektroinstalacija - zemlja in nula - magma - 19.9.2016

-Tako je v starih stanovanjih praksa.
-Tako je, izmeriš.


Re: Stara elektroinstalacija - zemlja in nula - Homer - 19.9.2016

Če je napeljava dvožilna, potem je nula = zemlja (zaščitni vodnik)
Potem ne vem kako imaš v omarici ločeno nulo in "zemljo"


Re: Stara elektroinstalacija - zemlja in nula - bor74 - 19.9.2016

@Homer, napeljava je dvožilna razen kabla ki gre do štedilnika, ta ima potegnjeno tudi zemljo - le ta pa je na nulo zvezana v omarici.. V čem je sploh štos da pelješ posebej zemljo po kablu do vtičnice če je itak v omarici prebrikana na nulo ? ali ni vseeno kje je prebrikana, na koncu kabla (vtičnica) ali na začetku (omarica) ?

thx


Re: Stara elektroinstalacija - zemlja in nula - bor74 - 19.9.2016

@magma - sorry, narobe sem vprašal..morda "glupo pitanje" ampak vseeno me tole mal mede.. V bistvu me zanima način kako izmeriš da je zemlja zemlja in nula nula.. ?

Ali je možno, da v stanovanje zemlja sploh ni potegnjena in vse funkcionira po sistemu brikanja zemlje in nule ?


Re: Stara elektroinstalacija - zemlja in nula - arbajter - 19.9.2016

Seveda je možno, oziroma je tako.
Do štedilnika je štromar pač potegnil svoj "ozemljitveni" vod in ga pač priklopil na ničelno zbiralko, v bistvu je isto, kot če bi povezal ničelno in ozemljitveno sponko v štedilniku samem le da je tako možnost okvare (neozemljitve) štedilnika manjša.
Kaj je kaj (N, PE) se pomeri z instrumentom (ohm meter), vendar boš moral ločiti ozemljitvene vode od ničelnih. No, če je zgolj eden (tisti na štedilnik), boš to z lahkoto ugotovil.


Re: Stara elektroinstalacija - zemlja in nula - bor74 - 19.9.2016

Torej če ugotovim da zemja sploh ni pripeljana v stanovanje, potem verjeno nima smisla da vlečem dodatne zemlje po celi napeljavi? To mi je namreč prvotna ideja.. da potegnem zemljo povsod kjer je ni (ker obstoječi vodniki mi zgledajo lepi)..in da instaliram fid + avtomatske odklopnike.. samo fid brez zemlje se mi zdi tko mal napol varjanta.. saj delal bo načeloma samo mislim da v vseh možnih scenarijih pa ne.

@arbajter, v bistvu bi rad ugotovil ali je zemlja ki pride v razdelilno omarico iz omarice z glavnimi varovalkami taprava ali brikana.. Torej možnost obstaja da je brikana zemlja z nulo že v omari z glavnimi varovalkami.. to bi rad pomeril. Pogledati pa ne morem ker je pod ključem. Torej če te prav razumem, pomerim upornost med zemljo in nulo. Če je 0 potem smatram da je brikana. Kakšne pa so pričakovane Ohm vrednosti če nista brikani ?

thx za odgovore!


Re: Stara elektroinstalacija - zemlja in nula - Homer - 19.9.2016

Citat:Torej če ugotovim da zemja sploh ni pripeljana v stanovanje, potem verjeno nima smisla da vlečem dodatne zemlje po celi napeljavi?
Napačno!
Ne glede na če imaš v omarico posebej pripeljan zaščitni vodnik ali ne, je smiselna hišna trožilna napeljava. V tem primeru je smiselen tudi FID, v omarici pa bodo združene N in PE sponke (pred FIDom). FID bo deloval, ti pa boš zaščiten. Kot bonus bodo kovinska ohišja vseh naprav na istem potencialu (v dvožičnem sistemu z ničenjem v vtičnicah, so naprave zaradi padcov na različnih potencialih. V normalnih okoliščinah to sicer ni nevarno, lahko pa imaš pa zaradi tega kako brnenje na HI-FI napravah. Ob kratkem stiku pa boš imel na ohišju teoretično 120V dokler varovalka ne pregori. V trožilnem sistem te možnosti ni.

In če boš vlekel sam dodatni vodnik za "ozemljitev" (zaščitni vodnik) vsaj spoštuj barve. Ta mora biti rumeno-zelen, nula pa modra.


Re: Stara elektroinstalacija - zemlja in nula - bor74 - 19.9.2016

@Homer, odlično, hvala ti za tole!
Rumeno-zelen vodnik pa itak.

Bom kar lepo potegnil zemljo povsod in naredil tako kot si rekel.

Kakšna pa je zdaj praksa na novih instalacijah, trda ali mehka žila? Kabel ali posamezni vodniki ? V kopalnico bom vlekel na novo zato sprašujem..


Re: Stara elektroinstalacija - zemlja in nula - Homer - 19.9.2016

Hitreje boš naredil s trdo žico, ker niso potrebni tulci
"Lepše" bo narejeno z mehko žico in tudi nekaj manj problemov bo "stlačiti" vse skupaj v dozo.
Funkcionalno pa ni nobene razlike.
Za tulce potrebuješ posebne klešče za stiskanje.


Re: Stara elektroinstalacija - zemlja in nula - arbajter - 19.9.2016

V merilni omari je na nulo priključena edinole ozemljitev direktno iz valjanca. V hišo (pa ne samo tvojo) gredo edinole štirje vodniki, L1, L2, L3 in N. Elelktro niti ne dopušča priklopa na ozemljitev v svoji omari. Za potrebe FID varovanja moraš zagotoviti svojo ločeno ozemljitev.
Ohmske vrednosti ozemljitev so lahko zelo različne. Ni vseeno, ali se pogovarjamo o vgrajenem FID stikalu 500, 300, 100 ali 30mA (sedaj ga sicer nimaš, lahko pa da bo po prenovitvi instalacije), dopustno ohmsko vrednost se izračuna z Ohmovim zakonom. Običajno pa se te vrednosti gibljejo okrog 10 ohmov, kje več, kje pa manj, če je ozemljitev slabša pa tudi preko 1000 ohmov, za kak FID 300mA bi še vedno zadoščala.
FID v TN-C (ničenje) sistemu POZABI ! Za uporabo FID stikala boš moral zamenjati dvožilni sistem z trižilnim.


Re: Stara elektroinstalacija - zemlja in nula - bor74 - 19.9.2016

Ja.. FID mi je jasno da ne more pokriti vseh scenarijev če ni TN-S..
Torej, če jaz potegnem povsod dodatni PE.. in dobim komplet vse 3-žilni sistem in potem v omari zvezdno združim vse PE-je in jih brikam na N pred FID-om.. se to smatra za OK ozemljitev? V tem primeru bo upornost 0 (merjeno v omari) in nekaj malega Ohm merjeno na vtičnicah, odvisno od dolžine kablov... misliš da je to ok ?


Re: Stara elektroinstalacija - zemlja in nula - Beri - 19.9.2016

Moralo bi biti ok


Re: Stara elektroinstalacija - zemlja in nula - casar - 19.9.2016

arbajter Napisal:V merilni omari je na nulo priključena edinole ozemljitev direktno iz valjanca. V hišo (pa ne samo tvojo) gredo edinole štirje vodniki, L1, L2, L3 in N. Elelktro niti ne dopušča priklopa na ozemljitev v svoji omari. Za potrebe FID varovanja moraš zagotoviti svojo ločeno ozemljitev.

Kakor kje. Okrog našega TP (na eni od mojih lokacij) gredo v hiše ponekod (kjer je presek vodnikov 10 mm2 baker ali 16 mm2 aluminij ali več) štirižilni kabli z vodniki L1, L2, L3 in PEN (v novejših kablih so tudi barve vodnikov v tem stilu: rjava, črna, siva in rumeno-zelena), drugod pa petžilni kabli (kjer je presek vodnikov 6 mm2, če bi si ustrezen kabel priskrbel sam, bi šlo tudi z več, samo takega primerka mislim, da ni) z vodniki L1, L2, L3, N in PE. V primeru petžilnih kablov do hiš sta v merilni omarici oba vodnika N in PE povezana na PEN sponko. Elektro ima v vseh svojih omaricah, tudi pri TP, samo štiri pole: L1, L2, L3 in PEN. Posebnih N in PE pri njih ni nikjer. V nekaterih omaricah (ne vseh) in v TP imajo PEN vodnik povezan na valjanec. Valjanci pri nekaterih omaricah so samostojni, pri nekaterih so pa povezani med seboj in vse do TP-ja. Pri nekaterih hišah je ta valjanec povezan tudi s hišnim valjancem, oz. hišnim ozemljilom. Kje to je in kje ne, bi rekel, da je še najbolj odvisno od raznih naključij, zgodovinskih dejanj in ponekod zavzetosti lastnikov hiš, da se to naredi. Da pa komurkoli ne bi dovolili povezati se na njihovo ozemljitev, mi ni znano. Tega, da bi h komu šli vodniki L1, L2, L3 in N, tukaj naokrog ni.

Aleš


Re: Stara elektroinstalacija - zemlja in nula - bor74 - 20.9.2016

Pri meni sem včeraj malo bolj pogledal in ugotovil da mi v razdelilno omarico iz omarice z glavnimi varovalkami pride 5 vodnikov. 3 rjavi (L1, L2, L3), moder in rdeč. Vse skupaj gre direktno v števec (ki je v moji razdelilni) iz števca grejo samo štirje..(L1,L2,L3,N).
Je možno da je tisti peti PE in sploh ni uporabljen ? Ali pa je vezan na N v samem števcu ? Števca žal ne morem odpret ker je zaplombiran.. ali pač?
Na števcu je shema iz katere ni razvidno da bi imel števec predviden priklop PE. Mogoče so pa samo dva vodnika za N dali?