varnostni ventil spusti - plavko - 11.8.2016

pozdravljeni

oče je zamenjal centralno peč,,sedaj ima na olje,,problem je v tem,ker varnostni ventil ne zdrži pritiska in vedno spusti vodo,,moč ventila je 6 barov,,peč je znamke Wolf 25 do 29 kw,,monter mu je rekel da ima prevelik pritisk v vodovodu,,ekspanzijska posoda 18 l,,,bojler v peči 140 litrov,,mogoče kdo ve kje bi bil realno problem..hvala za vsako informacijo,,ventil je bil že zamenjan,,


Re: varnostni ventil spusti - Turbo - 11.8.2016

Tako, kot ti je že monter svetoval, izmeri tlak v vodovodu in po potrebi naj vodovodar na dovodu vode v hišo montira reducirni ventil. Enak problem se imel pri novogradnji, ko je bil tlak v vodovodu 4 do 5,5 bar (ponoči) in je varnostni ventil solzil.


Re: varnostni ventil spusti - plavko - 11.8.2016

ventil ne solzi,,ampak spusti vodo,,bm poklicali mojstra pa bomo probali rešiti zadevo,,hvala za odgovor


Re: varnostni ventil spusti - arbajter - 11.8.2016

6 barov bi moral varnostni ventil držati brez težav. Morebiti je rešitev tudi v zamenjavi ventila.


Re: varnostni ventil spusti - telmos - 11.8.2016

Ekspanzijska posoda ali pa regulator pritiska na dovodu sanitarne vode.


Re: varnostni ventil spusti - plavko - 11.8.2016

ventil je nov,,ekspanzijska posoda je priklopljena mrzlo vodo,,18 litrov,,,mislim a se bomo odločili za regulacijski ventil,,


Re: varnostni ventil spusti - telmos - 11.8.2016

Preveri tlak v ekspanziji (2.5bar)z zaprtim dovodom vode in odprto pipo s toplo vodo. Potem pa še z odprto vodo in zaprto pipo. Vse to lahko izmeriš z manometrom na ekspanziji. Če je tlak vode čez dan več kot 4.5 bar je nujno dodat regulator drugače ne bo sreče.


Re: varnostni ventil spusti - Fery - 11.8.2016

Kaj to pomeni, tlak v ekspanziji (2.5bar)!?
Kaj naj bi sploh rabil ekspanzijo na 2.5 bar!?


Re: varnostni ventil spusti - Hanzi - 12.8.2016

V ekspanziji je nek (mora biti) tlak. V sanitarni telmos pravi 2,5bara. Ce tega tlaka ni, potem ekspanzija ne deluje ok(spustila duša, ali pa samo zrak usel iz nje in ga je treba napumpat) , ko v njo spustiš 4bare pritiska vode(oziroma kolikor imas v omrezju)


Re: varnostni ventil spusti - sašo65 - 12.8.2016

@zdravapamet: tlak v omrežju 3 bare, sanitarna expanzija 4,5 barov :roll:

tukaj smo že skoraj "stepli" ko smo nekajkrat debatirali o tlaku v san. eks.. posodah - poglej ta link: <!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT92.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... k/PT92.htm</a><!-- m --> tako piše: Predtlak posode p0 mora biti vsaj 0,2 bara nižji od tlaka vodovodnega omrežja (tekst pred zadnjo sliko)........določeni forumaši pravijo, da je to narobe, vendar pri meni že skoraj desetleje funkcionira na starem TVT bojlerju tako kot piše: v jašku imam reducirni ventil nastavljen na 3,5 bare, ekspanzija je napihnjena na 3,3 bare - deluje.......začuda, na bojlerju še varnostnega ventila nimam


Re: varnostni ventil spusti - Klemen10 - 12.8.2016

Če je tlak v ekspanzijski posodi večji od tlaka v sistemu, potem posoda pač ni v funkciji. Ob segrevanju vode tlak zunaj nje hitro naraste do tlaka v posodi, potem pa sta tlaka izenačena, balon v posodi pa se krči (tlak narašča počasneje). Po tej logiki bi rekel, da naj bo tlak v posodi približno tak kot je v sistemu. Če napolniš posodo na 3 bare v sistemu pa imaš 4.5 bar potem se ti volumen posode že v štartu zmanjša za x% in je potem lahko hitro premajhna.


Re: varnostni ventil spusti - Poldee - 12.8.2016

Leta izkusenj pa to...


Re: varnostni ventil spusti - Merlin1 - 13.8.2016

sašo65 Napisal:@zdravapamet: tlak v omrežju 3 bare, sanitarna expanzija 4,5 barov :roll:

tukaj smo že skoraj "stepli" ko smo nekajkrat debatirali o tlaku v san. eks.. posodah - poglej ta link: <!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT92.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... k/PT92.htm</a><!-- m --> tako piše: Predtlak posode p0 mora biti vsaj 0,2 bara nižji od tlaka vodovodnega omrežja (tekst pred zadnjo sliko)........določeni forumaši pravijo, da je to narobe, vendar pri meni že skoraj desetleje funkcionira na starem TVT bojlerju tako kot piše: v jašku imam reducirni ventil nastavljen na 3,5 bare, ekspanzija je napihnjena na 3,3 bare - deluje.......začuda, na bojlerju še varnostnega ventila nimam

Kaj pa naj teče? Če ga nimaš vgrajenjega.

btw. ogrožaš sebe in okolico Confusedhock:


Re: varnostni ventil spusti - sašo65 - 13.8.2016

kdo naj teče?............ogrožam sebe in okolico; pa ja da ja_septembra bo točno 22 let odkar sem v hiši, vse funkcionira in nikjer nič ne vlaži....pa še kot strokovnjak "velikega kova" mi povej, kako naj ta moj bojler "pripeljem" do vrelišča? TČ ugasne pri 61° takrat mam v bojlerju največ 47° (do več mi ne potegne) ko sem grel SV s kurilcem, le tega ugasnjuje kotlovski termostat + v primeru, da ta zašteka, imam varovanje, ki gorilec ugasne po 30 minutah + to mešalni ventil zapre dovod v bojler, in vroča gre v radiatorje na vrhu ferotermke je pa itak varnostni ventil in cev speljana v kot, če bi slučajno prišlo do neljubega dogodka.....ta varnostni ventil se pa 2x letno ročno obrne, da malo vode "pljune" ven oz. sama preventiva.......zdej mi pa še 1x razloži kaj in kako ter koga ogrožam? Aha, električni grelec bojler ima, vendar v vseh letih je bil bolj tako "za hec" prižgan 2x ali 3x, praktično cel bojler sploh ni pod napetostjo..........torej, za koji k. mi bo varnostni ventil???

PS zna pa ta bojler bit resnično nevaren, kajti nad flančno je ena siva plastika(kapa) in tam se zna nabirat kondenz, sploh če se greje na grelec, kajti takrat greje samo zgornjo tretino bojlerja in bilo je še kr nekaj primerov, da je prišlo celo do požara oz. prebijanja....In kot sem že napisal, ta bojler je narejen, da v samem vrhu absorbira presežek vode, ki se pojavlja pri gretju....


Re: varnostni ventil spusti - Merlin1 - 13.8.2016

Klemen10 Napisal:Če je tlak v ekspanzijski posodi večji od tlaka v sistemu, potem posoda pač ni v funkciji. Ob segrevanju vode tlak zunaj nje hitro naraste do tlaka v posodi, potem pa sta tlaka izenačena, balon v posodi pa se krči (tlak narašča počasneje). Po tej logiki bi rekel, da naj bo tlak v posodi približno tak kot je v sistemu. Če napolniš posodo na 3 bare v sistemu pa imaš 4.5 bar potem se ti volumen posode že v štartu zmanjša za x% in je potem lahko hitro premajhna.

To ne drži! Raztezna posoda ni v funkciji tako dolgo dokler se vstopni tlak (omrežje) in pred polnilni tlak ne izenačita. Raztezna posoda je tako dolgo PRAZNA. Ko tlak zaradi raztezanja tople vode preraste pred polnilni tlak se začne raztezna polnit. Na ta način jasno prevzame največji možen volumen.

To se zgodi dokaj hitro, ker vemo, da se voda ne da stiskat, raztezanje vode z spremembo temperature pa dokaj veliko.

Pred polnilni tlak za raztezno posodo SV mora bit višji od normalnega obratovalnega tlaka v vodovodnem omrežju. Drugače je delno polna že pred segrevanjem vode. Problem je ker se za SV v 90% vgrajujejo premajhne neustrezne in nekakovostne posode. Kvalitetne so navadno investitorjem predrage. Cenene pa pa večkrat ne vzdržijo niti leto.