Stikala - na fazo ali nulo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Stikala - na fazo ali nulo (/showthread.php?tid=6606) Strani:
1
2
|
Stikala - na fazo ali nulo - jurek - 26.3.2007 Ali obstajajo kaki predpisi ali pravila, na katero žico se dajo stikala za luči? -na fazo: ni potreben izklop varovalke, če kaj delaš -na nulo: pri vklopu/izklopu se manj iskri (bolje za stikalo) - frik - 26.3.2007 Daje se na fazo, varnostni vidik. Ne poznam pa predpisa, ki bi to urejal. LP - Jani - 26.3.2007 Na fazo - obvezno. Iskri se pa v vsakem primeru. - Samojed - 26.3.2007 OIbvezno na fazo, in to velja za vse. Kar se pa iskrenja tiče - ne vem od kod ti ta informacija? - zordi - 26.3.2007 Kje si pa te cvetke pobral. Zakaj pa te nebi treslo če imaš direkten kontakt z faznim vodnikom. In po kakšni teoriji ni iskrenja če imaš ničelni vodnik speljan na stikalo. Tokokrog se sklene/razklene v vsakem primeru. - pikec - 27.3.2007 Če je žarnica uvita je faza tako in tako na enem kontaktu stikala
- gabr - 27.3.2007 Pred kratkim je kolega iskal to isto - in našel. Trenutno veljavni Pravilnik o tehničnih normativih za nizkonapetostne električne instalacije je iz leta 88. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.sintaksa.si/Pravilnik.txt">http://www.sintaksa.si/Pravilnik.txt</a><!-- m --> "Enopolna stikalna naprava v večfaznem tokokrogu ne sme biti postavljena v nevtralni vodnik, razen za ločevanje tokokroga v skladu z 71. členom tega pravilnika. Stikalna naprava v enofaznem tokokrogu ne sme biti postavljena v nevtralni vodnik, razen če je zaščitna naprava na diferenčni tok na napajalni strani in če pri okvari avtomatično odklopi napajanje." - kalbo - 27.3.2007 Ja hudiča, kje si pa te bedarije pobral. Stikalo bi dajal na nulo...svašta :x - jurek - 27.3.2007 >>Ja hudiča, kje si pa te bedarije pobral. Stikalo bi dajal na nulo...svašta Ja, tako mi je en od stare šole razlagal. Potem pa sem se s sodelavcem pogovarjal, ki so mu v NOVOGRADNJI (letos) na nulo vezali stikala. Je bi presenečen, ko le luči montirali. In zdaj ne ve, kaj na stori: -ali naj reklamira zadevo in čaka, da odpravijo napako, kar pomeni razbijanje in kak mesec kasnejšo vselitev, -pusti, tako kot je, -zamenja žice pri varovalki in ima potem stikalo na fazi, ki bo plave barve. - frik - 27.3.2007 kalbo Napisal:Ja hudiča, kje si pa te bedarije pobral. Stikalo bi dajal na nulo...svašta :x Če se človek na začetku sreča z določeno zadevo ne more vedeti kako in kaj! In od kod človeku, ali se faza ali nula veže na stikalo! Zato se pa vpraša in se odgovori. Neumnih vprašanj ni, so samo neumni in neumesni odgovori. LP - kalbo - 27.3.2007 No to je res ena večjih neumnosti, da je manj iskrenja pa še večja. Če so mu nad stikala vgrajevali doze se zadeva sam v dozah preveže pa je, štromarje, ki so to ušpičli bi pa lastnoročno podavil. - kalbo - 27.3.2007 No to je res ena večjih neumnosti, da je manj iskrenja pa še večja. Če so mu nad stikala vgrajevali doze se zadeva sam v dozah preveže pa je, štromarje, ki so to ušpičli bi pa lastnoročno podavil. - baluf - 27.3.2007 NA FAZO ! - Jernej - 28.3.2007 frik Napisal:kalbo Napisal:Ja hudiča, kje si pa te bedarije pobral. Stikalo bi dajal na nulo...svašta :x Pod to izjavo se tudi jaz podpišem. - sandi2006 - 28.3.2007 jurek Napisal:Potem pa sem se s sodelavcem pogovarjal, ki so mu v Dobro, da ga ni ubilo! Ali pa vsaj pošteno streslo. Naj pridejo prevezat. Saj so tako vezali, najbrž, če je novogradnja v dozah za stikala. VEDNO : rjava ali črna je faza, ki jo moraš v stikalu vedno prekinit. Če ugasneš luč na žarnici NE SME BITI elektrike. |