PodSvojoStreho.net
DC Varovalke - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17)
+--- Tema: DC Varovalke (/showthread.php?tid=65206)

Strani: 1 2 3 4


DC Varovalke - damdam78 - 7.4.2016

Imam zunanji pak akumolatorjev za UPS 36Voltov. In bi ga moral varovat z varovalko 36V 30A. Me pa zanima a je avtomobilska 30A dobra, ali obstajajo prov 36Voltne varovalke


Re: DC Varovalke - mirator - 7.4.2016

Pri varovalki je pomeben tok in ali je enosmerna ali izmenična napetost. Ker gre pri tebi za enosmerno napetost, lahko lahko uporabiš avtomobilsko varovalko 30 A.


Re: DC Varovalke - damdam78 - 7.4.2016

Ok


Re: DC Varovalke - M|ha - 7.4.2016

mirator Napisal:Pri varovalki je pomeben tok in ali je enosmerna ali izmenična napetost. Ker gre pri tebi za enosmerno napetost, lahko lahko uporabiš avtomobilsko varovalko 30 A.

Pa še kako pomembna je napetost, sploh pri enosmernih tokokrogih, saj morebitni oblok ne ugasne kar tako. Je pa res, da 36V ni tako velika napetost.


Re: DC Varovalke - Homer - 7.4.2016

Avtomobilske varovalke so itak deklarirane za 32A......


Re: DC Varovalke - damdam78 - 7.4.2016

De namo znanosti delal, a je za moj primer uredu avtomobilska ali ne.


Re: DC Varovalke - gremlin - 7.4.2016

Ja. Pri meni so v marsikaterem UPS-u take.


Re: DC Varovalke - damdam78 - 7.4.2016

Ja pri meni tudi. Je pa ta prvi 36Volten tko ,da nimam izkušenj in nikoli se nisem kej dosti poglabljal v varovalke.


Re: DC Varovalke - mirator - 7.4.2016

M|ha Napisal:
mirator Napisal:Pri varovalki je pomeben tok in ali je enosmerna ali izmenična napetost. Ker gre pri tebi za enosmerno napetost, lahko lahko uporabiš avtomobilsko varovalko 30 A.

Pa še kako pomembna je napetost, sploh pri enosmernih tokokrogih, saj morebitni oblok ne ugasne kar tako. Je pa res, da 36V ni tako velika napetost.
Ali lahko še enkrat prebereš kaj sem napisal?


Re: DC Varovalke - Homer - 7.4.2016

Homer Napisal:Avtomobilske varovalke so itak deklarirane za 32A......
Seveda bi moralo pisati 32V...
Nihče opazil?


Re: DC Varovalke - arbajter - 7.4.2016

Kolikor je meni poznano se za varovanje UPS naprav uporablja izključno gG/gL varovalke, sistem je enak kot pri klasičnih DII, DIII in NV varovalkah, z kremenčevim peskom, kateri takoj pogasi obločni plamen pri prekinitvi varovalne nitke.

<!-- m --><a class="postlink" href="http://uk.farnell.com/bussmann-by-eaton/c14g32/fuse-32a-14x51-500v/dp/1701361">http://uk.farnell.com/bussmann-by-eaton ... dp/1701361</a><!-- m -->


Re: DC Varovalke - damdam78 - 7.4.2016

Grem zdele prov tastari ups zdret, da vidim kva je not. Sam je 12 Voltn


Re: DC Varovalke - gremlin - 7.4.2016

apc smart ups 1400 in 1500 = 30A avtomobilska varovalka na sponkah med obema akumulatorjema (2 x 12 V 18 Ah)


Re: DC Varovalke - damdam78 - 7.4.2016

Na APC Back BK650 2x40A 32V avtomobilska. Nevem zakaj dve ima samo en acu


Re: DC Varovalke - arbajter - 7.4.2016

Ja, v igračah.