Preklopi toplotne črpalke med VT in NT - protein - 26.11.2015

Po forumu sem brskal, pa nikjer nisem našel eksplicitno odgovora:
-ali se splača "kolobariti" z ogrevanjem med VT in NT, ali se vzame ET,pa je to to?
-ali se splača vzeti paket toplotna črpalka pri ponudnikih?

Hiša je še kar dobro "zadihtana", TČ pa inverterska....
Zanima me,če se to "kolobarjenje" VT/NT sploh splača na letni ravni...


Re: Preklopi toplotne črpalke med VT in NT - Energetik81 - 26.11.2015

VT/NT se splača že, če se ogrevaš 24/7 brez urnikov.

Ali se splača greti samo na NT oziroma bolj v NT kot VT je pa odvisno od razmer. Če so temperature podobne ponoči in podnevi (kot npr. v teh dneh), potem se. Seveda moraš imeti dovolj debele estrihe, dovolj močno TČ in tolerirati malce več nihanja temperature v prostorih.


Re: Preklopi toplotne črpalke med VT in NT - protein - 26.11.2015

Malo razmišljam, da bi se poigral z nastavitvami...
Veliko ljudi mi je reklo, da se ne splača delat mahinacij okoli programiranja med urami dneva...
Nekako sem razmišljal, da bi sprogramiral ob 5:00 na polno do 6:00, da pride na 22 stopinj, pa da jih potem tekom dneva drži na 19,20 stopinjah....potem pa ob 23ih odklop,tekom noči bolj kot ne nič (niti temperatura ne pade nekaj veliko+spat v savni je muka) in ob 5:00 spet štart...

Podatki o hiši:
-montažna vrstna hiša z atrijem
-240m2
-grajena v 80-ih
-zidana klet (še) neizolirana
-od lanskega leta nova okna Tip top Energetic² s 3-slojno zasteklitvijo (Ug=0,60 steklo in Uw=0,8 – celotno okno)
-strešna okna Velux PK08 (6kom)
-streha 8cm Termotop+ 16cm Ursa SF35
-stene v zgornjem nadstropju 20cm stiroporja+14cm Ursa FDP1
-radiatorsko gretje (ni talnega)
-možnost dogrevanja v pritličju s 7,5KW kaminsko pečjo

Podatki o toplotni črpalki:
-Stiebel Eltron 15AS
-HSBB 3 s 170L netto sanitarne vode (zaradi prostora in enostavnejše montaže)

Trenutno v hiši bivamo 4 odrasle osebe + pes.

Pred prenovo smo pokurili 3000L kurilnega olja s staro STADLER pečjo (mislim,da je bila 25KW)


Re: Preklopi toplotne črpalke med VT in NT - Homer - 26.11.2015

Že stokrat obdelana tema, ki zagotovo ne bo dala "piko na i".
Tisti ki želi šparati na "centih" naj!
Jaz se tega ne grem.........


Re: Preklopi toplotne črpalke med VT in NT - gt001 - 26.11.2015

protein Napisal:Malo razmišljam, da bi se poigral z nastavitvami...
Veliko ljudi mi je reklo, da se ne splača delat mahinacij okoli programiranja med urami dneva...
Nekako sem razmišljal, da bi sprogramiral ob 5:00 na polno do 6:00, da pride na 22 stopinj, pa da jih potem tekom dneva drži na 19,20 stopinjah....potem pa ob 23ih odklop,tekom noči bolj kot ne nič (niti temperatura ne pade nekaj veliko+spat v savni je muka) in ob 5:00 spet štart...

Podatki o hiši:
-montažna vrstna hiša z atrijem
-240m2
-grajena v 80-ih
-zidana klet (še) neizolirana
-od lanskega leta nova okna Tip top Energetic² s 3-slojno zasteklitvijo (Ug=0,60 steklo in Uw=0,8 – celotno okno)
-strešna okna Velux PK08 (6kom)
-streha 8cm Termotop+ 16cm Ursa SF35
-stene v zgornjem nadstropju 20cm stiroporja+14cm Ursa FDP1
-radiatorsko gretje (ni talnega)
-možnost dogrevanja v pritličju s 7,5KW kaminsko pečjo

Podatki o toplotni črpalki:
-Stiebel Eltron 15AS
-HSBB 3 s 170L netto sanitarne vode (zaradi prostora in enostavnejše montaže)

Trenutno v hiši bivamo 4 odrasle osebe + pes.

Pred prenovo smo pokurili 3000L kurilnega olja s staro STADLER pečjo (mislim,da je bila 25KW)

je ze homer vse napisal - dodajam samo se to: ti bi do ca. 23:00h drzal hiso na 19-20°, potem ogrevanje kpl. ugasnil in pricakoval, da ti bo v jutranji eni uri delovanja TC hiso ogrelo za >3°?
ni mozno.


Re: Preklopi toplotne črpalke med VT in NT - sassapo - 26.11.2015

TČ je relativno šibak ogrevalni vir, ki ji še poleg tega pada izkoristek z nižanjem zunanjih temperatur. Generalno gledano je najbolje vzdrževati enakomerno temperaturo non stop, tako ponoči kot podnevi. Ker je pa vsaka hiša in njeni prebivalci unikat, boš moral sam ugotovit kaj ti najbolj ustreza.


Re: Preklopi toplotne črpalke med VT in NT - xavi - 26.11.2015

Nekako je prevladalo mišlenje, da je ogrevanje cenovno cenejše v dvotarifnem sistemu, če upoštevaš praznike, sobote-nedelje itd.
Sam imam sicer ET.


Re: Preklopi toplotne črpalke med VT in NT - Energetik81 - 26.11.2015

Ni to mišljenje, ampak čista računica, sploh če dela TČ 24/7. Že na uč se vidi, da bo razmerje vsaj 1:1. In pri tem si že na boljšem kot pri ET.


Re: Preklopi toplotne črpalke med VT in NT - protein - 26.11.2015

Hvala vsem za odgovore...mi je že jasno,kaj bi rad (dvojno tarifo, pa da ne tikam toplotne,ko je enkrat nastavljena)....


Re: Preklopi toplotne črpalke med VT in NT - Gasper123 - 26.11.2015

Mi smo sedaj ravno eno leto na VT/MT merjenju in je brez kakršnihkoli sprememb navad (beri: gospodinjski aparati delujejo takrat kot se nam sprdne) razmerje 1,18 v prid MT, potem pa računaj.

Na TČ imam urnike, odvisno od zunanje temperature, trenutno se ogreva 18h/dan, izklopljena je od 7h-10h zjutraj, nekaj ur ponoči in od 21h-22h.


Re: Preklopi toplotne črpalke med VT in NT - bohinc - 26.11.2015

V šestem letu ogrevanja z TČ . Star potraten objekt z radiatorskim gretjem.
Glas gre VT+NT s pridihom non stop-ogrevanja po potrebi, ob. vremenskam vodenju.
Res je komu mogoče prijeten občutek, če ''bilda'' hišo na nočni NT..., vendar je tudi porabljenih kWh več, kot podnevi , ko so temp. v povprečju kar nekaj višje , čeprav v VT. Če ma še boljša polovica :mrgreen: , mal občutka za el. energijo je to dobitna kombinacija :lol:
El. en. ''kao Akcije za TČ'' so običajno dražje, napram cenejšim akcijam :wink:


Re: Preklopi toplotne črpalke med VT in NT - labelsm - 26.11.2015

Mi smo porabili v letu 2014 13828 kWh
Obracun je narejen brez fiksnih stroškov vzeta je akcija "Gen-i Genialno poceni elektrika 2015"
VT: 6766 49% 563,8 mesečno *0,1209813 = 68,20925694
MT:7061 51% 588,4 mesečno *0,0776591= 45,69461444
razmerje skoraj 50:50
VT+MT=113,90387138 letno =1366,85+ fiksni stroski
ET :13828 1152,3 mesečno * 0,1122522= 129,34821006 letno =1552,18+fiksni stroski
1552,18-1366,85=185,33€
Nekaj pa je :wink:


Re: Preklopi toplotne črpalke med VT in NT - vincent - 26.11.2015

Koliko si v stanju dejansko kolobarit med VT in MT zavisi koliko imaš npr. dnevno izgub objekta in koliko ti je sposobna tč v tem dnevu dovest toplote.

Če imaš premočno TČ se lahko igraš. Če si tam tam potrebuješ 24 urno delovanje...tam nimaš kaj (vsaj ne na talnem).

Jaz koristim MT in v njej dovedem glavnino toplote v hišo, ker je pač tč precej premočna (in hkrati )zolacija dobra, da lahko delam na zalogo)

Talno...pri meni tč dela od 22.30 do 5.30 (ter nato do 6ih pogreje še SV), ter čez dan od 13.00 do 17.30 (kjer 'koristim' najvišje dnevne temperature). Ostalo tč miruje (kar se talnega tiče)...dogreva pa zalogovnik za radiatorje po potrebi. Ciljna notranja temperatura je 23 stopinj.


Re: Preklopi toplotne črpalke med VT in NT - ginekolog - 27.11.2015

Jaz sem izračunal, se mi splača, če tč ne dela med 6:00 in 10:00, ko je VT in nizke temp. Ostale čase pa imam 24/7.


Re: Preklopi toplotne črpalke med VT in NT - Gasper123 - 27.11.2015

Točno tako, namesto da računaš kdaj se najbolj splača ogrevat, raje izračunaš kdaj se sigurno ne splača.