Skurjen kompresor na TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Skurjen kompresor na TČ (/showthread.php?tid=55247) |
Skurjen kompresor na TČ - coockie - 15.2.2014 Dober dan. Pred cca 6 leti sem kupil rabljeno toplotno črpalko Aermec ANZ 0417 HK in imam naslednji problem: V noči iz 5.2. na 6.2. mi je tč prenehala delovati. Naslednji dan sem ugotovil, da je nekaj narobe s kompresorjem , saj se je ob zagonu močno stresel in skurilo mi je glavno varovalko. Po meritvi napetosti na vseh treh fazah, sem ugotovil, da je na eni fazi samo 178V napetosti. Po posvetu z lokalnim monterjem klima naprav in tč ter še enim vzdrževalcem elektromotorjem, sta mi oba povedala, da je možno, da kompresor pregori zaradi te nižje napetosti na eni fazi. S problemom sem se obrnil na Elektro Maribor, ki upravljajo el. omrežje v tem delu Slovenije, kjer so pa rekli, da je to nemogoče, ter da bi morala bimetalna zaščita izklopiti kompresor pred poškodovanjem. Če kdo pozna te naprave, bi prosil, če mi lahko pove, ali ta tč ima to bimetal zaščito, ter, če je nima, ali je možno uničenje kompresorja zaradi prenizke napetosti na eni fazi. Hvala Lp Borut Re: Skurjen kompresor na TČ - Homer - 15.2.2014 Če je to trifazni kompresor in ni inverterska TČ, potem je možno, da zaradi odsotnosti ene faze ali bistveno manjše napetosti ene faze, pregori navitje motorja. Pravilno so ti povedali na elektro, da se vgrajujejo bimetalne zaščite, oziroma v novejšem času tudi senzorji ki ugotavljajo prisotnost faz, zaporedje in odstopanje napetosti. Če karkoli odstopa, izklopijo. Kaj tvoja "kitajka" ima, če sploh kaj, pa je vprašanje. Seveda je možno naknadno vgraditi...... Re: Skurjen kompresor na TČ - lambretta - 15.2.2014 Napetost po fazi ki ti jo mora distributer zagotoviti je 230V + - 10%. Se pravi od 207V do 253V. Re: Skurjen kompresor na TČ - ssecnik - 15.2.2014 Odstopanje je dovoljeno do 8%! Re: Skurjen kompresor na TČ - Homer - 15.2.2014 To je recimo "normalno odstopanje". V primeru "višje sile" pa je kar je. In v tem obdobju (5.2 - 6.2) je bilo "višje sile" več kot dovolj. Re: Skurjen kompresor na TČ - yan1234 - 15.2.2014 Pri nas je med to žledno katastrofo zmanjkalo elektrike samo enkrat za 10 min. Po vzpostavitvi omrežja pri nas ni deloval več prenosni telefon, pri sosedu radio, pri sosedi indukcija. Okvare naj bi nastale zaradi zablodelih tokov, aali bo elektro povrnil škodo še ne vem. Re: Skurjen kompresor na TČ - Homer - 15.2.2014 Ne bo! Re: Skurjen kompresor na TČ - coockie - 15.2.2014 Bolj Italianka kot kitajka. TC je bila kupljena od uradnega zastopnika v Sloveniji. Ne glede na to ali ima bi metal ali ne, mora elektro še vedno zagotavljati neko napetost sicer bi moral odgovarjati za poškodbe, ki zaradi tega nastanejo, ali se motim. Imajo pa takšne škode baje zavarovane. Re: Skurjen kompresor na TČ - Homer - 16.2.2014 Lahko bi odgovarjali, če bi bila njihova krivda. Ob porušitvi EE sistema Slovenije zaradi "višje sile", pa to ni njihova krivda Ko nenadzorovano izpadajo daljnovodi, se povzročajo medfazni stiki, zemeljski stiki, izpada ena faza, ........ nastaja v omrežju cela štala sunkov navzgor in navzdol. Na NN strani pa je štala še večja ..... Zato nihče ne more pričakovati, da bo elektro plačeval posredne škode. Za to so zavarovalnice! Re: Skurjen kompresor na TČ - coockie - 16.2.2014 Saj pravim da imajo za takšne primere zavarovano. To mi je povedal moj za v. agent, ki sem ga najprej poklical. Zavarovalnica ima zavarovanje direktno do mene samo za udar strele, za napake na omrežju pa ima elektro zavarovanje za take primere. Re: Skurjen kompresor na TČ - sassapo - 16.2.2014 Za odpoved kompresorja je sigurno kriva prenizka napetost, ki je povzročila povečanje toka in pregretje navitja. Kolikor poznam tvojo napravo je v celoti proizvedena na kitajskem ima pa samo zaščito faznega zaporedja. Seveda ima tudi bimetalno zaščito, ki pa je v tvojem primeru nezanesljiva. Je pa zanimivo, da ni reagirala temp. zaščita kompresorja. Re: Skurjen kompresor na TČ - ssecnik - 16.2.2014 Če bi elektro zavaroval vse naprave ,katere je možno skuriti,in to za vse primere(žled,vojna,teroristični napad,poplave,padec letala,požig,mravje ali termiti....)Ja.potem lahko ceno pomnožimo vsaj X2. Re: Skurjen kompresor na TČ - yan1234 - 16.2.2014 Pri nas je v preteklosti elektro že plačeval popravila električnih naprav, ko so pri menjavi trafota skurili kar nekaj bele tehnike, tvjev, kompjutrov..... Re: Skurjen kompresor na TČ - Homer - 16.2.2014 To je bila najbrž njihova napaka (kaj narobe zvezali). Dogodki preteklih 14 dni pa so "višja sila"...... Re: Skurjen kompresor na TČ - BLABLABLA - 16.2.2014 No "višja sila je zelo raztegljiv pojem". Dejstvo je, da Elektro zaradi napak na svojem omrežju ne sme povzročati škode naokoli svojim porabnikom, ki niso nič krivi za težave, ki se pojavljajo elektru. Problem je zgolj v dokazovanju "kvalitete" elektrike, ki jo zagotavlja elektro. Skoraj noben uporabnik nima beleženja "kvalitete" elektrike. Jaz sem si en tak instrument že omislil in ga imam doma, samo čaka da se zmenim z enim štromarjem za priklop. Potem bom imel zgodovino dogodkov na vsaki fazi vedno na razpolago. Elektro je dolžan imeti take dogodke Zavarovane pri zavarovalnici. PS SMO imeli pred leti eno podobno zadevo z VO-KO. Počila jim je ena glavna cev v bližini Reaktorja v Brinju. Ker so imeli nekaj narobe z regulacijo tlaka, ki so ga dajale črpalke (tlačni senzor ali tlačno stikalo ali kaj drugega) se je nam uporabnikom po zapori glavnih ventilov dvignil tlak v vodovodnem omerežju čez 10 bar (mogoče tudi precej več). Iz varnostnih ventilov je voda impuzno špricala direkt v steno, WC kotlički so tulili kot zverine. Zadeva je trajala kako uro predno so zadevo sanirali oz ugasnili črpalke. Meni je odprlo že rahlo načet bojler. Sem jih lepo poklical in sestavil dopis, v katerem sem navedel točen datum in kraj in seveda, da oni v splošnih pogojih za priklop nimajo zahteve po Reducirnem ventilu. Čez en teden se je oglasil njihov predstavnik in je samo pokimal. Zadevo (nov bojler) je lepo plačala njihova zavarovalnica. Podobno je bilo pri sosedu, le, da je tam voda naredila kratek stik in je zgorel grelec v bojlerju. Kdor pa ni tega vedel, pač ni dobil povračila. AMEN. |