PodSvojoStreho.net
Problem z dvigom povratka - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: Problem z dvigom povratka (/showthread.php?tid=53579)

Strani: 1 2 3


Problem z dvigom povratka - Zicko_ - 12.10.2013

pozdravljeni,

na vas se obračam ker rabim pomoč...

včeraj smo k peči montirali termostatki 3 potni esebe-jev ventil in dodatno pumpo, ker je bil občasno povratni vod v peč nižji od 55°.
Na spodnji sliki lahko vidite sliko kako je zvezano in celotno kotlovnico.

od včeraj - odkar smo zmontirali termostatski ventil in dodatno pumpo se je vse skozlalo... dejansko ko spodnja pumpa zalaufa, začne terati vodo po vsem sistemu kljub temu da nobena od zgornjih pump nima komande da bi delala. če pa spodnjo pumpo ugasnem pa voda ne zakroži preko kotla.


ali ima kdo morda izkušnje s tem ali idejo kako rešiti da bo voda cirkulirala samo v spodnjem krogu - pod razdelilcem?

Ali če pod razdelilec dodam hidravljično kretnico bo to rešilo problem? ali bo še vedno lahko teralo vodo preko nedelujočih pump?

najlepša hvala z pomoč

LP Igor


Re: Problem z dvigom povratka - vrtalnik - 12.10.2013

Potrebno bo vgraditi hidravlično kretnico,ker,ko ti začne esbe odpirat,ni povratne vode in jo pač potegne iz sistema.


Re: Problem z dvigom povratka - jokovot - 13.10.2013

To sigurno ni prav povezano, če bi bilo prav zvezano potem bi voda morala krožiti po peči in mešalnim ventilom, neke ste zafurli.Ali pa ni električno prav povezano.

lp


Re: Problem z dvigom povratka - Homer - 13.10.2013

Obtočne črpalke morajo delovati vsaj dokler mešalnih ventilov ogrevalnih krogov ne zapre.
Črpalka v povratnem vodu mora delovati dokler peč deluje.


Re: Problem z dvigom povratka - jani65 - 13.10.2013

Koliko pa imaš dvižnih vodov in kakšen kotel je to.


Re: Problem z dvigom povratka - Homer - 13.10.2013

Saj imaš prilepljene slike ....


Re: Problem z dvigom povratka - Zicko_ - 13.10.2013

Pozdravljeni,

to je 30Kw peč na sekance, deluje avtomatsko kot peč na pelete. Ko kotlovksa voda doseže 70° neha delovati... ko pade na 68° se spet prižge. itd...in se sama vzdržuje z ognjem.
Peč dela ok in dosedaj dokler sem imel vorlauf in rucklauf priklopljen direktno na razvodno vejo je delalo ok, le povratni vod od radijatorjev mi je vračal vodo manj kot 55° ( predvsem zjutraj ko je sobni tremostat javil da mora delati - ponoči se mi prostori ne shladijo in pumpe ne delajo)

Sedaj smo pred razdelilcem montirali Esbejev 60°ventil in dodatno pumpo. Spodnja pumpa se vklopi šele ko ima peč 60° in pod naslednjimi pogoji:
če dela ENA izmed zgornjih pump ali če delajo VSE zgornje pumpe.

Sedaj je ko imam dodatno spodnjo pumpo imam sledeč problem:
*če pumpa za sanitarno vodo NE deluju in deluje le spodnja pumpa in ena pumpa za radijatorje, mi prav tako greje bojler.. .spodja pumpa potisne vodo tudi preko NE delujoče pumpe za sanitarno vodo.( kar pa ni ok ker je bioler od toplotne le do 65° )
*in prav tako obratno: če dela pumpa za sanitarno vodo in spodnja pumpa, spodnja pumpa potisne vodo preko NE delujoče pumpe za radijatorje v radijatorje
* če pa spodnja pumpa ne dela pa mi ne meša vode v kotlu pač pa dela krog le preko zgornjega 3D termostatskega ventila in tako ne pobira tople vode iz peči.

Mislim da bi spodnja pumpa morala delati krog le pred razdelilcem in višek oddajati v radelilec. prav tako mislim da je potrebno razbremeniti pretok da spodnja pumpa ne bo šibala vode preko NE delujoče zgornje pumpe.

Ali je rešitev hidravljična kretnica pod razdelilcem?

Za dvig povratka je zvezano sigurno prav, saj drugače sploh ni možno.

Hvala.

lp Igor


Re: Problem z dvigom povratka - Homer - 13.10.2013

Tako kot si si zamislil, pač ne gre.
Zelo enostaven sistem brez zalogovnika, brez regulacije mešalnih ventilov, brez elektromotornega ventila v ogrevanju sanitarne vode si šel nadgrajevati z regulacijo povratnega voda in to krmiliš z neko čudno logiko vklopov in izklopov črpalk.
Logično da ne gre, saj ti črpalka v povratnem vodu mora vodo nekam "poriniti". Ker ni zalogovnika in ni hidravlične kretnice jo pač "porine" tam kjer pač more (malo v radiatorje, malo v bojler).

Če bi se lotil zadeve pravilno bi k taki peči obvezno šel zalogovnik, elektromotorni ventil v krogu sanitarne vode, mešalni ventili in neka "pametna" regulacija .......


Re: Problem z dvigom povratka - Merlin1 - 13.10.2013

Da bo zagotovljen tehnični minimum, bo potrebo vgradit vsaj hidravlično kretnico, ker pa gre za kotel na biomaso pa bi bilo potrebno dogradit zalogovnik in vremensko vodeno regulacijo.


Re: Problem z dvigom povratka - Zicko_ - 13.10.2013

hvala za komentarje in razlago, vendar nikakor ne razumem zakaj bi potreboval zalogovnik? zakaj zalogovnik če peč ko doseže 70° ugasne in ko pade temperatura se sama prižge.
tudi ne razumem zakaj bi potreboval motorne pogone na mešalnem ventilu in vremensko vodeno postajo? če sistem brez ESBE ventila in spodnje pumpe dela ok. to je isto ko kot peč na kurilca ali pelete... in te peči nimajo zalogovnika. zakaj pa bi grel 1000l vode potem pa bi ugasnila se shladila za dan ali dva, ter potem spet hladna štartala? mislim da je to za peči na podpih in na drva.

a z samo kretnico nebi dosegel kroženja spodnjega kroga? in sistem razbremenil toliko da nebi vode porivalo preko zgornjih črpalk?

tu je prikazano kako kroži kotlovki in potrošni krog ob uporabi kretnice [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")instalunichr("46")si/indexunichr("46")php?id=6014&c=148[/url]

kar se regulacije spodnje pumpe tiče... a ni pravilno, dokler peč nima 60° da spodnja pumpa miruje in da ko deluje ena izmed zgornjih pump, da dela tudi spodnja pumpa? in da če nobena zgornja pump ne dela, da ne dela spodnja pumpa? zakaj bi pa morala delati? saj ko ena od zornjih dela potrebuje dovajati vročo vodo v razdelilec, drugače ne... ali se motim?


Re: Problem z dvigom povratka - Sebek - 13.10.2013

Tale dodatna črpalka bi mogla delovati vedno ko v peči gori. Oziroma je temperatura dimnih plinov višja od nastavljene. Jaz bi za pogon te črpalke uporabil termostat dimnih plinov, in ko v peči gori se ta črpalka vklopi ko pa se ugasne pa izklopi. Smile Smile


Re: Problem z dvigom povratka - Zicko_ - 14.10.2013

ja pri peči na trda goriva...


Re: Problem z dvigom povratka - Homer - 14.10.2013

Ne dojemaš!
Peč na pelete je v osnovi še vedno peč na drva.
Ne glede na to da se lahko ugasne in prižge sama je to "nenadzorovan vir toplote" in ga je treba obravnavati kot takega.
Vsak zagon peči pomeni slabo izgorevanje in se je treba temu izogibati. (da ne govorimo o "vžigalniku", ki ima omejeno življenjsko dobo)
Le zakaj misliš da ob zahtevku po subvenciji zahtevajo ustrezen zalogovnik?

Sicer pa je bilo že vse napisano....
Napisano ti je bilo, kaj je optimum, Merlin1 ti je še napisal kaj je tehnični minimum za črpalko v povratnem vodu, Sebek ti je napisal kdaj lahko to črpalko izklopiš.


Re: Problem z dvigom povratka - Zicko_ - 14.10.2013

Morda kompliciram ker želim dodelati sistem in da bo peč imela povratek min 55° Drugače mi iz peči ni teklo, le želel sem ji nuditi boljši pogoj in morda podaljšati življenjsko dobo.
Ko je sistem zakrožil je bil povratek večji od 55°. Le ob jutrih ko je sistem štartal je bil nekaj časa povratni vod nižji od 55, temp v peči je padla iz 70°na 58° nato se je v cca 10-15 min pobrala nazaj na 70°.

Upam da bom z montažo hidravlične kretnice razbremenil sistem in pridobil kroženje v spodnjem krogu.

Nisem pa specjalist ne centralist vendar sem kar trdno prepričan, da moja peč in moj sistem ne potrebuje zalogovnika. In ja če imaš zalogovnik res lahko oz je najbolje da spodnjo črpalko reguliraš glede temp dimnih plinov. kaj pa če zalogovnika ni?? A ni prav da ko zgornja pumpa dela da mora tudi spodja?

LP


Re: Problem z dvigom povratka - casar - 14.10.2013

Zicko_, dobra rešitev je samo ta, da dodaš zalogovnik. Verjetno ni potrebe, da bi bil posebej velik, nekaj pa vendarle. Zasilna rešitev je dodatek hidravlične kretnice.

Sicer je že res, da je peč na sekance kontroliran vir energije, podobno kot peč na kurilno olje. Lahko jo ugasneš, lahko jo tudi prižgeš. Ampak je slabo kontroliran vir, saj tako prižiganje kot ugašanje kar precej časa trajata. In v tem času imaš enkrat pomanjkanje energije, ki jo je takrat potrebno nekje drugje vzeti, drugič pa viške energije, ki jih je potrebno nekam dati. Tipično iz zalogovnika, oz. v zalogovnik.

Poleg tega je vsako prižiganje in ugašanje škodljivo ter z nizkim izkoristkom, zato je fajn, da jih je čim manj. Dobro, vsake toliko časa je seveda potrebno, ampak potrebno je najti primeren kompromis med izgubami zaradi prižiganja in ugašanja ter izgubami iz zaloge. Zagotovo pa ta kompromis ni v kateri od skrajnosti.

Če pozabimo na izkoristke in škodljivosti, je teoretično sicer možno z zelo sofisticirano regulacijo peljati tudi trenutno hidravliko. A za to bi potreboval še kopico hitroodzivnih senzorjev, predvsem za pretoke in/ali tlake v posameznih vejah, ter izjemno natančno krmiljenje vseh črpalk in mešalnih ventilov. Daleč od tega, da bi črpalke samo delale ali ne delale, ampak bi bilo pomembno s kakšno močjo in hitrostjo bi kdaj delale, ter kako točno bi kdaj bili pozicionirani posamezni mešalni ventili. Zahtevnost tega labilnega sistema bi bila takole čez palec podobna zahtevnosti izstrelitve rakete v vesolje, da res pride v vesolje in ne konča nekaj kilometrov stran na tleh. Tako, da - pozabi na to in vgradi zalogovnik ali vsaj hidravlično kretnico.

Aleš