Shema vezave - branci - 24.1.2013

koliko je tukaj kurjavarjev, kaj mislite o tem načinu vezave?


Re: Shema vezave - bvs - 24.1.2013

Skoraj vse narobe narisano, raje daj komu, ki obvlada zadeve! Te razumem, mislil si OK, samo to ne bo špilalo OK.


Re: Shema vezave - branci - 24.1.2013

zakaj ne?


Re: Shema vezave - bvs - 24.1.2013

Ker radiatorska veja ni prav zrisana, niti talno ni prav priključeno, niti bojler ni prav priključen! Zato!


Re: Shema vezave - branci - 25.1.2013

kaj točno pol ni prav zrisano in priključeno?


Re: Shema vezave - dkp-25KW - 25.1.2013

Na Seltron najdeš različne sheme-išči pri regulatorji ogrevanja, ti bo kaj več pokazano


Re: Shema vezave - branci - 25.1.2013

seltron že videl.
zanima me samo zakaj ta shema nebi delovala?


Re: Shema vezave - Homer - 25.1.2013

Če misliš "kot zamisel" bi delovalo, čisto tako kot si zrisal pa ne.
Tako npr imaš radiatorje obrnjene vhod in izhod, mešalni ventil nimaš prav zvezan. Moral bi biti v dvižnem vodu in za vsak krog svoj...
Morda še kaj, kar sem spregledal ....


Re: Shema vezave - branci - 27.1.2013

a tako ?

dve pumpe za ogrevanje so zato ker so bili naknadno dodani trije radiatorji, ki so pa veliki, dovod do njih je pa premajhen zato posebej pumpa drugače ne delujejo
posebej mešalni ventil pa mislim da ni smiselen ker je pa vse v eni etaži in bi pol pumpe krmilo kot eno vejo


Re: Shema vezave - mr-jan - 27.1.2013

Povratek od bojlerja v zalogovnik
nepovratno loputo ,pri varovanju povratka v baj-pas.
Na zalogovnik zračenje ,pa še axpanzijo na povratek drugač pa OK.


Re: Shema vezave - Žerjavar - 27.1.2013

Samo pomislek k mešalnemu ventilu za talno gretje.
Za radiatorsko gretje imam ročni 4 potni mešalni ventil. Ni ga možno popolnoma zapreti, tako da nebi nič tople vode iz peči pritekalo v krog ogrevanja.
Če bo tudi tvoj mešalni ventil tak, bi priporočal vgradnjo ventila v toplo vodo pred mešalnim ventilom. Z njim bi lahko dušil dotok tople vode v sistem ogrevanja.

V talnem ogrevanju včasih zadošča voda pri 26 C to je dovod 27 in povratek 25 C. Koliko tople vode pri 85 C iz zalogovnika je treba primešati v ogrevalni krog, da boš dvignil temperaturo iz 25 na 27 C? Ali je mešalni ventil sposoben dozirati tako majhno količino?


Re: Shema vezave - mr-jan - 27.1.2013

Pri zalogovnikih 4pot,ventili ne pridejo v poštev,ker ti razslojijo vodo


Re: Shema vezave - Žerjavar - 27.1.2013

Citat:zalogovnikih 4pot,ventili ne pridejo v poštev,ker ti razslojijo vodo
Vem. Sem povedal izkušnjo iz 4 potnega ventila. Ali 3 potni lahko popolnoma zapre dovod tople vode?


Re: Shema vezave - mr-jan - 27.1.2013

Seveda zakaj pa ne,


Re: Shema vezave - Homer - 27.1.2013

3 potni ventil "popolnoma" zapre vodo.
Popolnoma v navednicah, ker vendarle gre za lopute, ki popolnoma ne morejo tesniti.
Kljub temu uspešno regulira vstopno vodo >60 stopinj na <28 stopinj. Črpalka je ob tem na polno!