Neustrezen dimnik - mediterano - 10.12.2012

Pred kratkim sva se zaradi visoke cene olja z ženo odločila, da si dava montirati 25kw peč na drva - Eurotherm EK. Peč nama je monter priklopil na star dimnik, ki poteka znotraj hiše in ni zunanji, je pa po vseh izračunih definitivno neustrezen, saj je zidan in pravokoten, z merami 15x13, visok pa cca. 9m. Ampak druge možnosti zaradi precejšnje finančne stiske pač nimava.

Ker sem v teh stvareh relativen laik, bi vas vprašal, kakšne bi bile posledice neustreznega vleka? Peč namreč deluje dokaj normalno, iz nje se ne kadi in tudi ko z roko probam pod loputo, občutim vlek, pa tudi zakurim lahko čisto brez problema, saj peč takoj 'potegne'. Težava se pa pojavlja, ko termostat zapre loputo za vlek in drva prenehajo goreti in se tvori žerjavica. Peč namreč rabi kar precej časa sa zniža temperaturo v kotlu (kotel sicer drži 97l), ko pa jo zniža, pa se drva v kurišču več nočejo vneti oz. ponovno zagoreti, temveč samo tlijo. V tem primeru pač moram nekako znova spodbuditi ogenj z največjim možnim odprtjem lopute. Kajti četudi se s padanjem temperature loputa odpira, drva enostavno samostojno več ne zagorijo, temveč vse skupaj ugasne - če ne posredujem, seveda.

Za kurjavo uporabljam trenutno sicer akacijeva drva, nasekana na nekje od 6 pa do 10 cm trikotnih robov, in da precej hitro pogorijo, dolagat moram skorajda vsake pol ure. Zanima me, ali je opisano pač posledice prešibkega vleka ali morda slabe kvalitete drv? Sistem za odpiranje lopute imam sicer nastavljen na 90 stopinj, naj pa omenim še, da optimalno temperaturo v kotlu, tj. 75 - 80 stopinj, peč doseže brez večjih problemov, oz. v nekem normalnem času. Kaj torej storiti, če gre za težavo z vlekom , kajti druge opcije kot priklopiti peč na tale obstoječi dimnik enostavno nisem imel, greti se pa pač tudi nekako moramo. Prosim za odgovore.

P.S. ali je lahko ta dimnik tudi nevaren, glede na to da je že star in še zidan?


Re: Neustrezen dimnik - nemenabijat - 10.12.2012

Pusti peč na miru, saj se bodo drva slej ko prej vžgala.


Re: Neustrezen dimnik - som16 - 11.12.2012

mediterano,
loputa ti deluje avtomatsko = ko se dvigne temperature vode v kotlu se zapre, ko porabiš vročo vodo (se ohladi) se loputa dvigne (Samson ali podoben termostat v verigo).
Tu je v redu;
"nemenabijat" tudi v redu!! :lol:
Ali si razmislil, da vgradiš zalogovnik vode,ki bo sprejel višek toplote ob tvojem kurjenju na 80-90°C in nato preko noči pošiljal v hišo toploto.
Drva , morda nacepiš na nekoliko večje kose! :wink:


Re: Neustrezen dimnik - mediterano - 11.12.2012

Imam vgrajen Samson termostat, to je ok. Zalogovnik vode je pa dobra zamisel. Glede drv pa; saj ravno to je problem. Večji kosi se ob ponovnem odprtju lopute enostavno več ne vžgejo, ampak še nekaj časa tlijo, potem pa vse skupaj ugasne. Premajhen vlek glede na preozek dimnik ali slaba drva?


Re: Neustrezen dimnik - Anubis - 11.12.2012

Če že z roko čutiš vlek, in ti na začetku nič ne pokadi in te lepo vžge, mislim da težava nikakor ni v vleku..
Ampak naj ti pove nekdo ki ima več izkušenj z drvmi Smile


Re: Neustrezen dimnik - mediterano - 11.12.2012

Ja, vlek je in to kar precejšen - vsaj na otip je tako. Ker res pa je, da je dimnik kar visok. Preozek, vendar visok in to zagotavlja vlek, mi je razložil dimnikar.


Re: Neustrezen dimnik - varilec - 11.12.2012

Probaj znižati temp.na 80sc


Re: Neustrezen dimnik - mediterano - 11.12.2012

Ja, saj držim okoli 80. Kaj pa sam dimnik? Je kriza, je treba čimprej razmišljat o novem ali lahko kurim še na tega?


Re: Neustrezen dimnik - nacek - 11.12.2012

Bi ti znal tvoj dimnikar kaj povedat o tem. Seveda ce ga bos povabil na ogled.


Re: Neustrezen dimnik - Fantocci - 11.12.2012

Je že napisal, da je bil dimnikar tam. Zato predvidevamo, da je dimnik očiščen.


Re: Neustrezen dimnik - varilec - 11.12.2012

če ti dimnik zadost vleče se vidi najbolj pri začetnem kurjenju,ko je največ dima,če ti takrat ne potiska dima skozi vratca ko jih malo odpreš je dimnik ok.Mislim,da si sam napisal da je to v redu,tak da po moje ni z dimnikom nič narobe.


Re: Neustrezen dimnik - nacek - 11.12.2012

Dimnik je potem uredu,ta kotel je pa brez regulacije ??????
Ima samo Samsona , torej bo pac potrebno vec eksperimentiranja in bo delovalo.


Re: Neustrezen dimnik - mediterano - 11.12.2012

Pravkar je bil tukaj dimnikar, po službeni dolžnosti, spucal ter pregledal dimnik in peč in rekel, da je dimnik ok, da vleče v redu in da ni nobene anomalije in nevarnosti. Kako kotel brez regulacije?


Re: Neustrezen dimnik - nacek - 11.12.2012

Od regulacije poleg samsona ima se kaj ????
Tlacni ali sesalni ventilator, lamdno sondo in se kaksno malenkot,ki bi bila v pomoc pri kurjenju.


Re: Neustrezen dimnik - mediterano - 15.12.2012

Samson, to je vse... V kratkem nabavim še daljinski termostat.