Kaplja pri stranici strešnih oknih - klem1l - 4.12.2012

Pozdravljeni,

prosim za pomoč rešitve problema z strešnimi okni.

Pred tremi leti smo menjali strešna okna in do letos ni bilo problemov z njimi.
Letos smo menjali streho in do včeraj ni bilo problema. Montirali smo ista okna.

Opazil sem, da občasno prikaplja pri stranici v višini, kjer je tečaj okna.
Ko sem okno odprl sem opazil, da je celotna stranica in pločevinast pokrov okna popolnoma moker. Za boljšo ponazoritev pripenjam slike.

Kaj je razlog? Napačna montaža? Kako zadevo popravit, da ne bo kapljalo?

[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2V/Bf/2t1s9NRt/1/img1709unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3F/6J/1VKI1gOI/1/img1701unichr("46")jpg[/img]


Hvala za pomoč


Re: Kaplja pri stranici strešnih oknih - primož29 - 5.12.2012

Možno je da so vijaki, ki držijo zaščitno pločevino premalo zategnjeni, ali pa so bili preveč zategnjeni(čez navoj) in zato ne tesnijo.

Poskusi odviti, daj notri silikonski kit in potem nazaj vijake.

To se je naredilo pri meni, ko so mi "strokovnjaki" vgrajevali okna.

lp,


Re: Kaplja pri stranici strešnih oknih - 18Jerry18 - 6.12.2012

Problem je kondenzacija, sem 99% prepričan. Povej še, če imaš pri oknu odprto zračenje? Če imaš, potem je to vzrok. Pri zračenju okno ne testni najbolje + topel zrak gre skozi režo za zračenje ven in na pločevini kondenzira ter zamaka nazaj. Če bi kaj puščalo bi imel v sobi poplavo in ne 2eh kaplic Wink


Re: Kaplja pri stranici strešnih oknih - lugr78 - 6.12.2012

Pri meni je bilo isto, sem zaprl lopute za prezračevanje in od takrat je suho.


Re: Kaplja pri stranici strešnih oknih - ataIBA - 6.12.2012

klem1l Napisal:Pozdravljeni,

prosim za pomoč rešitve problema z strešnimi okni.
..................
Kakšna je bila prejšnja kritina in kakšna je sedaj? So se lahko uporabile stare obrobe? Je bil uporabljen BDX set(Velux?)?


Re: Kaplja pri stranici strešnih oknih - klem1l - 6.12.2012

A to je lahko krivo?
Loputo za zračenje imam odprto večinoma cele dneve. Bom osušil ter preverjal.
Poročam.

Kritina je bila prej betonska sedaj je glina. Vsa okoli oken (Velux) se je uporabilo staro. Tudi BDX set. Dodatno je še zračni kanal.


Re: Kaplja pri stranici strešnih oknih - cufi - 7.12.2012

Enak problem se pojavlja pri meni. Imam dve strešni okni Velux. Eno okno je montiral "strokovnjak" drugo pa sam. Problem je pri obeh enak. Je pa res, da zaenkrat še ne bivamo v mansardi in tudi ogrevamo ne.


Re: Kaplja pri stranici strešnih oknih - cosmo - 7.12.2012

klem1l in cufi. morata podati še podatek, ali priteče samo ob dežju in snegu, ali tudi ko je suho vreme. Če vama priteče samo ob dežju in snegu, je verjetno problem v vijakih. Problem rešiš kot je napisal PRIMOŽ29. Lahko uporabiš silikonski kit ali bitumem ( VELUX GGU model ima dosti teh problemov, ker se vijak slabo prime v to umetno maso ki je čez). Če se pojavljajo kapljice tudi v suhem vremenu je provlem v kondenzu. ( prevlažni prostori, premalo zračeni, sušenje perila itd.).

LP cosmo


Re: Kaplja pri stranici strešnih oknih - milosm - 7.12.2012

Po slikah sodeč vidim, da je pri meni bila podobna situacija. Enako mi je potrdil mojster iz Veluxa. Tudi jaz sem imel odprto loputo in zgodilo se je točno to kar je opisal 18Jerry18.

Včeraj sem vsa okna prebrisal/posušil, res dobro prezračil in zaprl loputo. Razlika je opazna, kondenza je veliko manj na teh stikih, ampak nekaj pa še vedno, predvsem ga je pa še vedno veliko po steklu.

Kako ostali rešujete te probleme?

Mojster iz Veluxa je preveril vgradnjo in potrdil, da je ok. Predlagal je uporabo rolet, katere bi ponoči spustil in tako ustvaril dodatno izolacijo - manj hladnega zraka na okno, manj kondenza na topli strani okna. Se vam zdi to smiselno?
Kaj pa izolacija... imamo BDX in tudi nad knaufom, okoli oken, se je izoliralo kolikor se je dalo. Je možno, da ni izolirano dovolj?

p.s. klem1l upam, da ne zameriš, ker sem uporabil kar to temo.


Re: Kaplja pri stranici strešnih oknih - firefly - 7.12.2012

Loputa tudi pri nas dela težave, vendar pa priteče potem voda, ko se led(kondenz) odtali, čisto na spodnjem delu okna.

P.S. v normalnih bivalnih pogojih (zračna vlaga, suha hiša, ogrevanje) NE SME biti toliko kondenza na oknih da bi fajn teklo s njih. Je pa nekaj kondenza. Ki ne odteče, ampak se posuši. Če so okna nova seveda... Kako je izolirano okoli okna pa s kondenzom na steklu ni povezano...


Re: Kaplja pri stranici strešnih oknih - 18Jerry18 - 7.12.2012

cosmo Napisal:klem1l in cufi. morata podati še podatek, ali priteče samo ob dežju in snegu, ali tudi ko je suho vreme. Če vama priteče samo ob dežju in snegu, je verjetno problem v vijakih. Problem rešiš kot je napisal PRIMOŽ29. Lahko uporabiš silikonski kit ali bitumem ( VELUX GGU model ima dosti teh problemov, ker se vijak slabo prime v to umetno maso ki je čez). Če se pojavljajo kapljice tudi v suhem vremenu je provlem v kondenzu. ( prevlažni prostori, premalo zračeni, sušenje perila itd.).

LP cosmo

Pri meni je bil problem celo tak da je voda tekla po knaufu Smile to se je zgodilo na dan ko smo belili stanovanje, zunaj pa tudi zelo vlažno vreme in hladneje kot notri. Problem z odprto zračno loputo je, da okno oz. okovje malo popusti in se kaplje kondenza pojavijo točno na sredini okna, kjer se gumici (zgornji-spodnji del okna) stikata.

Ko se vlaga v stanovanju stabilizira (40-60%) ne bo več kondenza na oknih. Verjemi mi, imam 13 Velux strešnih oken Wink


Re: Kaplja pri stranici strešnih oknih - klem1l - 12.12.2012

Mojim težavam z strešnim oknom ni konec. Sedaj je okno zmrznilo in se ga ne da odreti.
Bo kaj narobe če grem okoli s fenom, da ga odtajam, odprem iin zbrišem. Ali je priporočljivo s čim namazati tesnilo, da se ta problem reši.

Sedaj ko je na strehi sneg se je pojavil na notranji strani še vlažen madež.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/D/oJ/3lyCgATF/img1731unichr("46")jpg[/img]
Ali je razlog v kondenzaciji? Okoli okna smo dali actis folijo saj za kaj več ni bilo prostora.
Imam pa montirano sekundarno kritino in BDX set.


Re: Kaplja pri stranici strešnih oknih - SIMY001 - 15.12.2012

Tale stik izgleda pa šlampasto.


Re: Kaplja pri stranici strešnih oknih - primož29 - 16.12.2012

Daj slikaj celotno okno, malo bolj od daleč, da vidimo kakšna je izvedba.

Mi ni jasno, kako je lahko tam flek, ker je to nad oknom.

Je možno da je obroba okna narobe montirana?

lp


Re: Kaplja pri stranici strešnih oknih - cosmo - 16.12.2012

Tistega ki ti je knauf delal bi jaz za kravatlc zagrabu!!! Šlamparija.