Pozdravljeni,

zanima me kako ste zadovoljni z TČZ ZV 18 EVT, jaz jo imam v uporabi dobra dva meseca, lokacija notranjska, ogrevam 230 do 250 m2 na sob.temp. 21C, radiatorji, hiša neizolirana in stara okna. Nimam posebaj priklj. števca moči kW, v osnovnem meniju na displeju Termotronica pa se mi izpisujejo časi delovanja in sicer:

Obratovalne ure na displeju TT3000:

Komp.OGR.: 331 Obratovalne ure kompresorja v ogrevanju; [ure]
Komp.Boj.: 66 Obratovalne ure kompresorja za sanitarno vodo; [ure]
dnevno: 538 (pri zunanji +8C) Čas obratovanja kompresorja v minutah v zadnjih 24-ih urah; [minute] za 22. 11. 2012,
Toplo.vir: 430 Obratovalne ure toplotnega vira (ventilator ali črpalka) ; [ure]
Dod.vir 1: 0 Obratovalne ure dodatnega vira 1 (električni grelec ali kotel) ; [ure]
Dod. vir 2: 0 Obratovalne ure dodatnega vira 2 (električni grelec v bojlerju); [ure]
Obto.crp.: nekaj čez 400 Obratovalne ure obtočne črpalke (glavna obtočna črpalka) ; [ure]

zanima me kakšne štev. imate na disp. ostali lastniki te TČ oz. kolikšno porabo ste imeli v pretekli kuril. sezoni.

lp


Re: Tč Termotehnika - tčz zv 18 evt - khann.2012 - 23.11.2012

Kaj res nima nihče izkušen z TČ ZV 18 EVT.

lp


Re: Tč Termotehnika - tčz zv 18 evt - khann.2012 - 23.11.2012

khann.2012 Napisal:Pozdravljeni,

zanima me kako ste zadovoljni z TČZ ZV 18 EVT, jaz jo imam v uporabi dobra dva meseca, lokacija notranjska, ogrevam 230 do 250 m2 na sob.temp. 21C, radiatorji, hiša neizolirana in stara okna. Nimam posebaj priklj. števca moči kW, v osnovnem meniju na displeju Termotronica pa se mi izpisujejo časi delovanja in sicer:

Obratovalne ure na displeju TT3000:

Komp.OGR.: 331 Obratovalne ure kompresorja v ogrevanju; [ure]
Komp.Boj.: 66 Obratovalne ure kompresorja za sanitarno vodo; [ure]
dnevno: 538 (pri zunanji +8C) Čas obratovanja kompresorja v minutah v zadnjih 24-ih urah; [minute] za 22. 11. 2012,
Toplo.vir: 430 Obratovalne ure toplotnega vira (ventilator ali črpalka) ; [ure]
Dod.vir 1: 0 Obratovalne ure dodatnega vira 1 (električni grelec ali kotel) ; [ure]
Dod. vir 2: 0 Obratovalne ure dodatnega vira 2 (električni grelec v bojlerju); [ure]
Obto.crp.: nekaj čez 500 Obratovalne ure obtočne črpalke (glavna obtočna črpalka) ; [ure]

zanima me kakšne štev. imate na disp. ostali lastniki te TČ oz. kolikšno porabo ste imeli v pretekli kuril. sezoni.

lp



Re: Tč Termotehnika - tčz zv 18 evt - bohinc - 23.11.2012

Pozdravljen
Dolgo sem bil osamljen "borec", tko da sem se že precej razpisal po različnih temah o TČ.
Pridružil sem se na strani o TČ TT 13 EVT, ne da se mi pa tu zopet na novo vse ponavljat, žal.
Tko da malo mogoč preberi tam..., porabo pa oddajal do sedaj na strani o porabah TČ...
Drugače je izpolnila vsa moja pričakovanja- glede porabe, celo presegla- glede na obljube iz strani Termotehnike, ostalo pa smo malo že pokritizirali. Na vprašano pa ne morem odgovorit, ker je očitno to novost, pa me niti ne gane, meni je pomembna samo in predvsem poraba s katero sem zadovoljen.
Glede na lokacijo skor ne dvomim, da ne bi zadostila vaših pričakovanj.
Kar me čudi - vsi bi radi vedli porabe, števecev pa si ne omislite- ko ga je najlažje montirat (ob montaži) sicer tud naknadno ni problema. Sam imam navadni trifazni star Iskrin števec, ki jih "mečejo" ven ob menjavah za digitalne....za spremljanje porabe zadostuje, razen če...mora kazat prek računalnika..., pol je pa zadeva draga (drgač kak pir, al par E- odvisno od štromarja).
Sicer sem pa v so-temi zapisal, da če mate neko konstantno porabo el. en. tud to ni problem odštet-seveda žal ne dnevno, pač pa ob koncu meseca...
Naj služi v zadovoljstvo.
Lp


Re: Tč Termotehnika - tčz zv 18 evt - ufm - 23.11.2012

Montirati števec je zagotovo nuja, ker odštevanje od siceršnje porabe, ki precej varira, pač ni niti približno natančna. Kot je povedal bohinc, tudi stroška ta namestitev ne predstavlja pravzaprav nobenega. Jaz sem za digitalni dvotarifni števec plačal 40 EUR.

Ne vem zakaj imam občutek, da nekateri tega preprosto ne marajo imeti, ker se morda bojijo soočenja s točnimi podatki. Strah je odveč. Ne vem, če komu poraba presega tisto, kot se pričakuje, če se je kakorkoli naredilo simulacije porabe že vnaprej.

Seveda je komu tudi vseeno, koliko porabi TČ, saj porabe ne merimo pravzaprav pri nobeni drugi aparaturi. Ampak... to so majhni porabniki primerjalno s TČ.


Re: Tč Termotehnika - tčz zv 18 evt - bohinc - 23.11.2012

No ja, ravno nuja ni.
Kot sem pa zapisal- pri neki konst. porabi, se jo komot odšteje od mesečne porabe (pri nas el.por. varira -brezTČ , za cca 15E in to v času krajših in hladnejših dni večja raba luči, rač.,TV...). Tko da pri taki in tud mogoč mal večji variaciji, se da dobit nek "občutek" porabe(razen dlako-cepcev...).
Res pa, da tud strošek števca ni celo premoženje, kogar natančneje zanima poraba(ufm- mene z vgradnjo in piri vred ni tolk prišel-je pa tud ta za dobro ceno!).
Lp


Re: Tč Termotehnika - tčz zv 18 evt - Štajerc_ - 24.11.2012

ufm Napisal:Montirati števec je zagotovo nuja, ker odštevanje od siceršnje porabe, ki precej varira, pač ni niti približno natančna. Kot je povedal bohinc, tudi stroška ta namestitev ne predstavlja pravzaprav nobenega. Jaz sem za digitalni dvotarifni števec plačal 40 EUR.

Zakaj pa bi bil števec za porabo el. energije TČ nuja? Preprosto kot je Bohinc zapisal, od mesečne porabe odštejete povprečje, ki je bilo beleženo v preteklih mesecih ali letih za gospodinjski tok. Napaka bo relativno majhna. Če pa bi želeli meriti COP TČ v nekem obdobju pa bi potrebovali tudi kalorimeter.
Ko sem jaz iskal digitalni dvotarifni števec ki se namesti na DIN letev je znašala cena zanj čez 200 EUR. Dodaten problem pa je bil, da iz našega primarnega števca el. energije ni izhoda, ki bi posredoval krmilni impulz za preklop tarif na sekundarnega. Kje se pa dobi takšen števec za 40 EUR?
Sem pa prepričan, da novi "pametni" elektronski števci, ki jih vgrajujejo elektro ditributerji, znajo beležiti vklope posameznih porabnikov, sploh tako velikih kot je TČ in bi se dalo preko tega odčitavati porabo TČ. Morda kdo ve o tem kaj več?


Re: Tč Termotehnika - tčz zv 18 evt - ufm - 25.11.2012

Meni poraba skozi leto varira, kot prikazuje slika. Zato trdim, da vsaj pri meni, porabo TČ z odštevanjem od skupne porabe ne bi mogel verodostojno oceniti.

Moj števec sem kupil preko Bolhe. Trenutno bi ga lahko dobil za toliko:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/stroji-orodja/elektro-material-elektronika/avtomatizacijska-tehnika/elektro-stevec-in-kontrolna-enota-1272198443.html?aclct=1351763263">http://www.bolha.com/stroji-orodja/elek ... 1351763263</a><!-- m -->

Števec samodejno preklaplja MT in VT, vnešene ima tudi praznike.

Za 56EUR sem imel pripravljen tudi števec, ki bi zasedel tri prostore v omarici za varovalke, vendar sem potem raje dal tega, ki ima ločeno spremljanje MT in VT.

To so le moje praktične izkušnje. Mnenja ne vsiljujem drugim. Tega naj si ustvari vsak sam.


Re: Tč Termotehnika - tčz zv 18 evt - dedek - 25.11.2012

števec imam posebej za tč -meni je pomembno da vem porabo-če pride do velikega odstopanja imam potrditev da je nekaj narobe


Re: Tč Termotehnika - tčz zv 18 evt - Štajerc_ - 25.11.2012

Ni bil moj namen komu vsiljevati mojega mnenja. Vaša poraba zelo varira. A ta diagram prikazuje porabo brez TČ? Meni npr. poraba gospodinjskega toka varira za maksimalno 15 % po mesecih. Edino večje odstopanje je bilo poleti zaradi klimatskih naprav. Imava torej različne okoliščine in pri meni bi bila investicija v kWh merilnik nesmiselna.
Na sploh pa sem mneja, da merjenje same porabe el. energije TČ ne pove veliko, če ne merimo hkrati tudi toplotne energije. To pa zahteva še vgradnjo kalorimetra za dvocevne sisteme. Skupaj z merilnikom el energije bi tole stalo vsaj 500 EUR. Le na ta način lahko namreč spremljamo povprečni COP v nekem časovnem obdobju.
Meni osebno je škoda denar vlagati takšne stvari, potem bi raje denar vložil v še bolj učinkovito TČ. Nimam namreč razloga za dvom v tehnične podatke, ki jih navaja proizvajalec. Ampak kot že rečeno, to je moje osebno mnenje in vsak se pač odloči kakor hoče.
Se pa ne strinjam z navedbo, da je vgradnja el. merilnika enrgije pri TČ nuja. Jaz bi prej rekel, da je stran vržen denar.


Re: Tč Termotehnika - tčz zv 18 evt - ufm - 25.11.2012

Štajerc_ živjo,

Diagram prikazuje porabo po dejanski porabi - prepis iz računov, torej glavni števec. Je pa prikazana slika še BREZ TČ, ker jo imam šele od letos.
Tudi sam bi si težko predstavljal, da naša siceršnja poraba z meseci tako zelo varira, če ne bi spremljal dogajanja. A tako pač je - pri nas.
Verjetno nisi spremljal mojih zapisov. Imam tudi kalorimeter.

Oh, ko bi bili za vsak evro tako preudarni, kot pri tem, ali je nekaj 10 evrov za vgradnjo el. števca za TČ stran vrženih ali ne. Bom pa obrnil takole: ko sem kupoval kurilno olje, sem vedel, koliko me ogrevanje stane. Če bi kupoval pelete ali drva, bi prav tako vedel. Zakaj bi pri ogrevanju preko TČ bil zadovoljen zgolj z ocenjevanjem?


Re: Tč Termotehnika - tčz zv 18 evt - bohinc - 25.11.2012

khann
takle mamo "če hoč, al noč", ter če se hoč "prebijat" se boš žal moral navadt na takle! Če nočeš, pol bolš da odnehaš!
Mogoč sem mal sam napeljal mimo..., ne morem pa pomagat če nekater ne razumejo kaj je KONSTANTna poraba- ali za druge- povprečje!(ufm -sem razumel tebe....- ne bodi pa kot r...s tega stališča bolj spoštujem m....,ker se "trudi" priti zadevam pod "kožo", kar se meni ne da preveč- razen če se že na daleč vidi - po logiki da ne znese..., se mi pa vse manj da....stalno nekaj dokazovat...
lp


Re: Tč Termotehnika - tčz zv 18 evt - Štajerc_ - 25.11.2012

@ufm

Seveda, s kalorimetrom je pa to smiselno. Sorry, sem spregledal tvojo navedbo, da si ga vgradil.
Je pa res, da ko je enkrat TČ vgrajena nič več ne pomaga, če rezultat ni tak, kot so bila pričakovanja. Na vreme pač ne moremo vplivati. Po pravici povedano, za 40 EUR bi števec tudi sam vgradil.


Re: Tč Termotehnika - tčz zv 18 evt - khann.2012 - 25.11.2012

bohinc, praviš , da si bil na forumih že dolgo osamljen "borec", predvidevam, da imaš tudi ti TČ zv 18 evt, zanima me koliko si imel kaj letne porabe. Jaz računam , da bom imel okoli 11.000 kw ( ogrevanje in sanitarna voda 12 mes.)

lp


Re: Tč Termotehnika - tčz zv 18 evt - bohinc - 25.11.2012

Oh ne.... , že spet... pejt mal nazaj brat, pa ne sam zadnji- en dva posta...; al prvi stavek...
Ja, če bi pa mel rad v svoji temi, maš možnost prenašanja- kopiranja- citiranja, sam se še zdej mal lovim...
Pa pol mogoč še kej...!
Lp