Daljnovod - elektroncek - 17.9.2012

V bližini daljnovoda 220kV imamo zazidljivo parcelo. Od daljnovoda do parcele je 15m. Zanima me ali lahko na parceli gradimo stanovanjsko hišo? V bližini so tik pod daljnovodom že zgrajene hiše.


Re: Daljnovod - Yeager - 17.9.2012

Če je zazidljivo in je dopustna gradnja, potem lahko gradiš. Ima pa tak 220 kV daljnovod 25 m varovalni pas, kar pomeni, da če se bo gradnja izvajala v tem varovalnem pasu potem potrebuješ soglasje elektra.


Re: Daljnovod - KeCko - 17.9.2012

Prvi del kot je rekel Yeager, drugi del pa gre drugače. 220 kV in 400 kV imajo 40m varovalni pas, 35 kV - 110 kV 15m varovalni pas, 1 kV - 20 kV pa 10m pas. To velja za nadzemne vode. Za stanovanjsko gradnjo v varovalnem pasu 220 in 440 kV ELES soglasja ne bo izdal.


Re: Daljnovod - papaja - 17.9.2012

Kako je pa v primeru, če je električni vod v zemlji?


Re: Daljnovod - piknik - 17.9.2012

Yeager Napisal:Če je zazidljivo in je dopustna gradnja, potem lahko gradiš. Ima pa tak 220 kV daljnovod 25 m varovalni pas, kar pomeni, da če se bo gradnja izvajala v tem varovalnem pasu potem potrebuješ soglasje elektra.

In kako ti bodo priključili žice na bajto če moraš biti 25 metrov stran :?:


Re: Daljnovod - steklenicka - 18.9.2012

Mojster piknik. 220 kV, 220 V :wink:


LP steklenička


Re: Daljnovod - Yeager - 18.9.2012

piknik Napisal:
Yeager Napisal:Če je zazidljivo in je dopustna gradnja, potem lahko gradiš. Ima pa tak 220 kV daljnovod 25 m varovalni pas, kar pomeni, da če se bo gradnja izvajala v tem varovalnem pasu potem potrebuješ soglasje elektra.

In kako ti bodo priključili žice na bajto če moraš biti 25 metrov stran :?:
Varovalni pas ne pomeni, da tam ne smeš nič graditi, pomeni, da potrebuješ soglasje k gradnji. Priklopiš se pa preko električne omarice, pod pogoji elektra seveda.


Re: Daljnovod - KeCko - 18.9.2012

papaja Napisal:Kako je pa v primeru, če je električni vod v zemlji?

Če je električni vod v zemlji potem velja tole:
– za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti 400 kV – 10 m;
– za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti 110 kV in 35 kV – 3 m;
– za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti od 1 kV do vključno 20 kV – 1 m;

@ Yeager.

Varovalne pasove določa energetski zakon, EZ-C Ur.l. 70/2008 (17. člen, ki spreminja 48 člen osnovnega EZ). Za 220 kV je ta pas 40m.

Kaj in kako se pa lahko počne v teh varovalnih pasovih pa določa Pravilnik o o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij Ur. list 101/2010.

Imel podoben primer, kjer je Odlok dovoljeval gradnjo in govoril o 25m varovalnih pasovih. No soglasja od elektra ne bi dobil. Stranka pa bi imela ogromno stroškov.


Re: Daljnovod - papez46 - 18.9.2012

:roll: V bližini ali pod takim daljnovodom "sploh ne bi razmišljal o gradnji"! Confusedhock:


Re: Daljnovod - gt001 - 18.9.2012

A so mitbasterji ze preverjali, kaj seva bolj: GSM na usesu, ali daljnovod 20m od hise?


Re: Daljnovod - piknik - 18.9.2012

papez46 Napisal::roll: V bližini ali pod takim daljnovodom "sploh ne bi razmišljal o gradnji"! Confusedhock:
Sj eles ali karkoli so že tudi ne razmišljajo veliko ko trenutno vlečejo tamočnega po sloveniji...ga bom imel en km stran :lol:

..so hoteli kr čez vas iti :lol: .. pa smo se uprli Confusedhock:


Re: Daljnovod - papez46 - 18.9.2012

:lol: GSM - ob normalni uporabi seva kako uro na dan! Vsaj moj. Ali pa še to ne.
:roll: Daljnovod 20m od hiše "seva" 24h/dan.
Še posebej so taka sevanja za človeka "škodljiva" v času počitka - tedaj, ko se telo regenerira.
Sedaj pa seštej, 8h/dan, 7dni v tednu, 52 tednov na leto, 50 let! :mrgreen:

Ko sem kupoval parcelo - pred leti - je bila ena za male pare, na sicer fini in lepi lokaciji, ampak kakih 15 do 35 m od podobnega daljnovoda. ( daljnovod med Vrhniko in Logatcem )

Takrat sem bil manj pozoren na x faktorje - pa je vseeno en znan in priznan bio-energetik malo poskakljal po parceli in naredil nekaj meritev. Pa ne z bajalico :lol: . Konkretno! :wink:

Parcele seveda nisem kupil - in še danes je nepozidana. Confusedhock:

Kot drugo pa, še v študentskih časih sem s sorodnikom ( elektro inštitut Milana Vidmarja ) opravljal terenske meritve daljnovodov in RTP postaj. Danes ( ko so laski že malo beli in dolgi 3mm :lol: ) ne bi bilo panike, takrat pa, še posebej ko se je pripravljalo na slabo vreme, smo imeli zelo "afro frizure" - oziroma vse je štrlelo nekam gor - u luft.

Toliko o "mitbasterjih". :mrgreen:


Re: Daljnovod - Yeager - 18.9.2012

Ko kavo kuhaš tud seva, pa ko pečeš krompir v pečici tud, ko gledaš tv tud, ko si s fenom (če maš kej las) sušiš lase tud seva.


Re: Daljnovod - papez46 - 18.9.2012

:roll: Definitivno........................vse seva. :?

Razlika je le v tem, da ne razumem - ko itak povsod in vse seva, čemu bi se sevanju ( kar pa takle daljnovod nad glavo definitivno je ) še dodatno izpostavljal?

To je vse!


Re: Daljnovod - Yeager - 18.9.2012

Je pa napisal da je od daljnovoda do parcele 15 m, zdej lahko gradiš 15 m stran ali pa toliko kot je parcela dolga/široka, se pravi na drugem koncu. Bi bilo fajn vedt koliko metrov stran bi se dejansko gradnja dejansko odvijala.