tč termotehnika vv 7/8 ali vaillant vww 62/2? - biša - 18.2.2009

imam dve ponudbi pa se ne morem odločiti katera tč je boljša:
tč termotehnika vv 7/8
vaillant vww 62/2

predvsem v smislu: kvaliteta, vzdrževanje (servis), zaneslivost delovanja, učinkovitost, življenska doba, upravljanje, itd.

Hvala.


Re: tč termotehnika vv 7/8 ali vaillant vww 62/2? - sassapo - 18.2.2009

biša Napisal:imam dve ponudbi pa se ne morem odločiti katera tč je boljša:
tč termotehnika vv 7/8
vaillant vww 62/2

predvsem v smislu: kvaliteta, vzdrževanje (servis), zaneslivost delovanja, učinkovitost, življenska doba, upravljanje, itd.

Hvala.

DeDitrich


Re: tč termotehnika vv 7/8 ali vaillant vww 62/2? - Kladnik.A - 19.2.2009

Tista, ki je ceneje, sicer ne vem koliko je wailant dražji, samo mislim da kar precej glede na ime, preračunaj kdaj se ti zadeva amortizira, kajti izkoristek imajo lahko rečem isti oz. z min razliko.

Resničen primer: sodelavca imata oba TČ zemlja voda (kolektor) eden 12kW termotehnika+bojle 300l+ zalogovnik300l+klasični 600m2 kolektor za vse skupaj dal konec 07 leta cca 10500€.
Drugi pa ima wailanta 11 ali12kW nevem oznak (res lep dizajn ni kaj-kompaktna varijanta z bojlerjem 250l+zalogovnik 200l+kapilarni kolektor (mreža z milimetrskimi kapilarami) sicer pol manjši cca 300m2 ista hiša po kvadraturi +/- 10m2 skupna cena 23000€
Kje je tukaj logika porabo pa imata isto s tem da ga wailant veliko bolj zaj... ker ima nevem kakšno regolacijo in priročnik na 150 straneh in jo ne more vrihtat. Na koncu pa mi lahko verjameš da mu ne bo enkrat tako dolgo laufala 30let, kot od termotehnike če bo slučajno 15.
Moje mnenje in Lp.


Re: tč termotehnika vv 7/8 ali vaillant vww 62/2? - sassapo - 20.2.2009

Se absolutno strinjam s kladnik.a, neke bistvene razlike med tč voda voda ni, več je v sami avtomatiki in designu kot pa v izkoristkih.


Re: tč termotehnika vv 7/8 ali vaillant vww 62/2? - jkulroe - 20.2.2009

Sam sem imel pol leta nazaj enako vprašanje? Termotehnika ali Vaillant? Razlike v ceni ohoholala... Odločil sem se za Termotehniko. Zakaj?
- vseeno je slovenski proizvajalec
- sama tehnologija je že dokaj stara in enostavna, torej jo do potankosti poznata obadva
- izkoristek enak
- kompresor, ki je najvažnejši del, je enak
- bolj enostavna avtomatika pri Termotehniki
- krajši rok dobave in montaže

Skratka, stvar zdaj dela nekaj mesecev. Je tiha, ni preveč požrešna. Skratka: zadovoljen.
Verjetno bi bil tudi z Vailantom. Samo za kar nekaj večji denar.

LP


Re: tč termotehnika vv 7/8 ali vaillant vww 62/2? - sassapo - 20.2.2009

jkulroe Napisal:Sam sem imel pol leta nazaj enako vprašanje? Termotehnika ali Vaillant? Razlike v ceni ohoholala... Odločil sem se za Termotehniko. Zakaj?
- vseeno je slovenski proizvajalec
- sama tehnologija je že dokaj stara in enostavna, torej jo do potankosti poznata obadva
- izkoristek enak
- kompresor, ki je najvažnejši del, je enak
- bolj enostavna avtomatika pri Termotehniki
- krajši rok dobave in montaže

Skratka, stvar zdaj dela nekaj mesecev. Je tiha, ni preveč požrešna. Skratka: zadovoljen.
Verjetno bi bil tudi z Vailantom. Samo za kar nekaj večji denar.

LP

He he, vsi mislite da je kompresor najvažnejši del... napaka, kompresor je kriv samo za caa 3% boljše ali slabše delovanje tč. Menjalniki toplote so tisti ki drastično vplivajo na razliko v izkoristkih Idea


Re: tč termotehnika vv 7/8 ali vaillant vww 62/2? - jkulroe - 20.2.2009

^ kakorkoli gledaš, je kompresor bistveni del TČ. Brez njega ni nič. In ko ti gre po gobe, ne bo delalo nič. Tako da je pomemben, ne glede na to, koliko prispeva k izkoristku.

Pa to ni bil moj point. Hotel sem le reči, da je razlika med obema proizvajalcema tako kot si že sam prej napisal, v avtomatiki, designu in imenu. Izkoristek je pa enak...

LP


Re: tč termotehnika vv 7/8 ali vaillant vww 62/2? - sassapo - 20.2.2009

Crkne lahko pri eni ali drugi, tako da te ne razumem kaj hočeš s tem povedat,


Re: tč termotehnika vv 7/8 ali vaillant vww 62/2? - jkulroe - 20.2.2009

Da je iz tega vidika vseeno, kaj kupiš. Avtomatika Vaillanta pa tudi ni za nekaj k€ boljša od Termotehnikine.

LP


Re: tč termotehnika vv 7/8 ali vaillant vww 62/2? - sassapo - 20.2.2009

Nekaj razlike je, sigurno pa ne za par tisoč €


Re: tč termotehnika vv 7/8 ali vaillant vww 62/2? - pgtoni - 18.4.2009

Tudi mene zanima tale vaillant vww 62/2
Sem našel ga našel za 5.300€ +ddv [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")eibmarktunichr("46")com/cgi-bin/eibmarktunichr("46")storefront/DE/Product/NS4600422?PIG=SA&PID=Zanox&zanpid=1230626275991962624]tukaj[/url]

Koliko stane pri nas? A je cena nižja?

LP
Toni


Re: tč termotehnika vv 7/8 ali vaillant vww 62/2? - pgtoni - 19.4.2009

pgtoni Napisal:Koliko stane pri nas? A je cena nižja?

Sem našel pri nas za 5.600€ ([url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")tapro-trgovinaunichr("46")si/dokumenti/vaillant_plin_pec_cenikunichr("46")pdf]tukaj[/url])

LP
Toni


Re: tč termotehnika vv 7/8 ali vaillant vww 62/2? - termal - 21.4.2009

V našem podjetju smo vgradili že več,kakor 100 tč. Svojim invetsitorjem osnovno predlagamo vgradnjo tč slovensko proizvodnjo.
Do sedaj smo vgrajevali n Termotehniko in Tehnohlad ( oba lastnikak sta iz Gorenjeve učne delavmnice ). Za nas se je bolje izkazal Tehnohlad,sploh,kadar sam montira - vgradi toplotno črpalko s kompletno opremo.

Pri tujih črpalkah imaš mord amalo boljši design, ker paso običajno tč v kletnih prostorih in niso namenjene za draženje sosedov, design ni bistve,

Prihodnji mesec bomo montirali 12 tč v naselju blizu Ljubljane in sem prepričal investitorje za slovensko proizvodnjo.
Treba pa je vedeti, da vsi proizvajalci vgrajujejo enake tuje komponente.
Zatorej ni razloga za plačevanje več evrom tujim proizvajalcem.
Ka r pa se regulacije tiče , pa s evprašajte koliko funkcij uporabljate na svojih mobitelih. In tisti ,ki uporabljate vse funkcije kupujte uvožene tč. Pri nas doma rabimo zelo malo takšnih inodvečnih funkcij.

termal


Re: tč termotehnika vv 7/8 ali vaillant vww 62/2? - pgtoni - 21.4.2009

Kaj pa cenovno? A lahko slovenski proizvajalci dobavijo komplet sistem za ogrevanje, toplo vodo in prezračevanje za 5 - 6.000€?

LP
Toni


Re: tč termotehnika vv 7/8 ali vaillant vww 62/2? - altherma - 21.4.2009

Za ponudbo lahko vprašaš tudi pri tretjem slovenskem proizvajalcu Termo Shop, kjer sem tudi jaz kupil svojo Althermo in sem bil z uslugo zadovoljen! Kolega ima njihovo tč voda/voda in je prav tako zadovljen, mislim pa da je za 7 kW dal okoli 3.000 EUR!