PodSvojoStreho.net
Radiator ne greje kot bi moral - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: Radiator ne greje kot bi moral (/showthread.php?tid=18924)

Strani: 1 2


Radiator ne greje kot bi moral - biba73 - 20.1.2009

Kolega ima problem z radijatorjem in sem se odločil pistati saj ste mi lepo pomagali za vlago.
Torej ima plinsko peč , dvocevni sistem in nima talnega ogrevanja.
Vsi radijatorji v hiši so vroči le eden ne doseže temperature ( na ostalih ne moreš imeti roke gor ker pečejo ta pa je mlačen ) . Zrak v radijatorju ni ker smo ga prezračili a nič. Radijator ima 12 reber višina 650mm znamke feroli. Ventil je odprt na full.
Kaj bi lako bilo???


- Aleksander - 20.1.2009

Poiskusite zapreti vse predhodne radiatorje in pustite odprtega tistega ki ne greje, nato probajte radiator če se je segrel, če ne je lahko kaj narobe v samih dovodnih ceveh do radiatorja. :wink:


- biba73 - 20.1.2009

A misliš vse radijatorje po hiši? In če bi on pol grel kaj to pomeni a ja lani ni imel teh problemov.


- Tadej7ad - 20.1.2009

Lani tudi temperatur pod 0 skoraj ni bilo.

Za zapiranje radiatorjev uporabita izstopne (spodnje) ventile pri radiatorjih. Z njimi se tudi načeloma duši pretok skozi radiatorje in se na tak način zagotavlja primerno količino vode po vsem sistemu.


- biba73 - 20.1.2009

Ventil ima samo spodaj in sicer H ventil.


- berek - 20.1.2009

K meni je mojster hodil 3 leta, ker trije od 16 radiatorjev niso delali v redu.
Lansko leto je ugotovil, da so bili napačno zvezani in je zamenjal vroči in mrzli vod.
Letos je bilo OK.


- izotop - 20.1.2009

berek Napisal:K meni je mojster hodil 3 leta, ker trije od 16 radiatorjev niso delali v redu.
Lansko leto je ugotovil, da so bili napačno zvezani in je zamenjal vroči in mrzli vod.
Letos je bilo OK.

pri nas v bloku so tudi imeli probleme s tem in mislim, da naše stanovanje ni izjema, na žalost. v spalnici je radiator precej manj topel, kot bi moral biti, imam občutek in predvsem toplota ni enakomerna porazdeljena.
v glavnem, zaradi površnosti (če se lepo izrazim) izvajalcev bo treba precej k evrov vložit za popravo, se kr lepo nabira, zdej ko živiš notr (slab parket oz. slaba zaščita, napake v ogrevanju, odtokih, rosenje oken itd itd). pa sem spet v ot..
baje ze da prevezat z posebnim ventilom tole, kjer se vodi križno speljani. a je to res?


- berek - 20.1.2009

Pri meni je s fleksarco odžagal stare železne cevi, urezal navoje na preostanek cevi in štukal bakreno cev, fiting hladno zalotal in vrezal navoj na drugem koncu bakrene cevi in prišraufal ventil.
Če ne bi rabil metrski vrezovalnik navojev za železno cev, bi vse skupaj naredil sam.
Na belo sem pa poštrihal sam.

je pa prej hodil tri leta spuščat zrak, pucat ventile in delat svinarijo.
Napaka pa ... začetniška. :evil:


- Tone - 20.1.2009

Narobe so ponavadi priključeni enocevni sistemi, pri dvocevnih moraš biti pa res mojster, da ti to uspe.
Torej pošlataj katera cev je bolj vroča, zgornja ali spodnja oziroma kje je radiator najbolj vroč, spodaj ali zgoraj ob priključku.

Če je vse OK, je pač treba bližnje pripreti, pa bo zadnji grel BP.


- izotop - 21.1.2009

Tone Napisal:Narobe so ponavadi priključeni enocevni sistemi, pri dvocevnih moraš biti pa res mojster, da ti to uspe.
Torej pošlataj katera cev je bolj vroča, zgornja ali spodnja oziroma kje je radiator najbolj vroč, spodaj ali zgoraj ob priključku.

Če je vse OK, je pač treba bližnje pripreti, pa bo zadnji grel BP.

vrjemi, se dogaja, bolje da ne začnem, pa ne samo o ceveh..
kako potem veš, da ni ok, a je vroč zgoraj ali spodaj? obe cevi so priključene spodaj.


- biba73 - 21.1.2009

Tone kako si to mislil? Radiator je enakomerno topel a ne tako vroč kot ostali. Cevi (obe) sta spodaj ,tudi ventil in vse je full vroče le radiator ne. Ta radiator ni zadnji nahaja se v dnevni kjer je še eden a s 4 členi manjši ta je vroč kot osatli.
Torej kot sem razumel naj tega malo zaprem in da bo vse ok?
Ni mi ravno naj bolj jasno zakaj bi nato bil vroč.


- vincent - 21.1.2009

Tone Napisal:Torej pošlataj katera cev je bolj vroča, zgornja ali spodnja oziroma kje je radiator najbolj vroč, spodaj ali zgoraj ob priključku.

Današnji radiatorji imajo vvečini vsi priklope od spodaj, kjer pa se lahko zgodi da križno zvežeš - sploh zato ker enostavno ne veš kater priključek je dvodni in kateri odvodni.


- Pepe - 21.1.2009

vincent Napisal:Današnji radiatorji imajo vvečini vsi priklope od spodaj,..
In vsaj moji radiatorji imajo potem tudi blizu mesta priklopa ventil, ki se nastvlja z imbus ključem... Da ni kaj takega...


- izotop - 21.1.2009

če lahko ponovim: kako potem diagnosticirat, ali gre za narobe zvezane dovode ali ne?


- Rok - 21.1.2009

Potipaj cevi. Bolj vroca bi morala biti dovodna. Pri radiatorju je dovodna leva cev ( ce je priklop spodaj ), drugace pa zgornja.