Kje so izgube? - Oberkrainer - 11.1.2009

Pozdravljeni!

Doma imamo 37 let staro kombinirano Stadlerjevo peč. Moč peči je 58 kw, kurimo pa na kurilno olje. Pravijo, da imajo te peči max. 60% izkoristek, če obratujejo na olje. Mene pa zanima kje so vse te izgube, če imam temperaturo dimnih plinov 145 stopinj, kar je primerljivo s sodobnimi kotli na olje, ki imajo definiran izkoristek prek 90%. Res je, da peč precej seva toploto v kurilnico, ampak pomoje še zmeraj ne toliko, da bi imel tako slab izkoristek.


- phlox - 11.1.2009

Confusedhock: 58 Kw ????
Z moderno pečjo lahko z 20kw ogrevaš brez problema cca 200-250 m2 stanovanjske površine, pa čeprav ni dobre izolacije. Koliko površine pa ogrevaš ti z 58 KW ?


Re: Kje so izgube? - Aleksander - 11.1.2009

Oberkrainer Napisal:Pozdravljeni!

Doma imamo 37 let staro kombinirano Stadlerjevo peč. Moč peči je 58 kw, kurimo pa na kurilno olje. Pravijo, da imajo te peči max. 60% izkoristek, če obratujejo na olje. Mene pa zanima kje so vse te izgube, če imam temperaturo dimnih plinov 145 stopinj, kar je primerljivo s sodobnimi kotli na olje, ki imajo definiran izkoristek prek 90%. Res je, da peč precej seva toploto v kurilnico, ampak pomoje še zmeraj ne toliko, da bi imel tako slab izkoristek.

Jaz sem tudi šokiran. Confusedhock: Z to pečjo (58 kw) lahko ogrevaš cel blok!


- Zaspanc - 11.1.2009

Eno je temperatura dimnih plinov, drugo pa količina le-teh...


- tlozej - 11.1.2009

Če gre skozi peč več zraka, kot je potrebno, bo temperatura dimnih plinov lahko zelo nizka, izkoristek pa kljub temu izredno slab.
Pravilno bi bilo, da bi šla skozi peč samo količina zraka, potrebna za zgorevanje goriva - v tem primeru, pa bi bila v tej peči temperetura dimnih plinov gotovo precej višja.

LP


- Oberkrainer - 11.1.2009

Peč je sigurno premočna in sistem je zelo zastaran to mi je jasno, ampak problem je bil leta 72, da si bil vesel če si sploh dobil peč, kakšno koliko močno pa takrat ni bilo pomembno. Ogreva se nekje 180m2.

Se pravi, da se vse izgube naredijo zaradi prevelikega pretoka zraka, ki gre skozi peč. Ni mi jasno, zraka je toliko kot ga gorilc sam vzame prek ventilatorja, nikjer ni odprta še kakšna loputa. Mogoče je moč gorilca premajhna za tako veliko peč, ker je notri diza 0.6.
Mogoče kdo ve kaj se da še narediti, razen zamenjave peči.


- Oberkrainer - 18.1.2009

Imam še eno vprašanje. Trenutno imam nastavljen gorilnik na moč cca. 28kw, čas delovanja med vklopom in izklopom je cca. 10min. Ali bi bilo bolje imeti gorilnik nastavljen na približno enako moč, kot jo ima peč (58kw), čeprav ni takšne potrebe po toploti. Zanima me ali je bolje imeti manjšo moč in daljši čas gorenja, ali večjo moč in krajši čas gorenja ali je to vseeno?


- kadotr - 19.1.2009

Kruto: potrebno bo imeti novo peč...iz starega dedca ni nikoli ratal mlad ljubimec...


- Tone - 20.1.2009

Če ti je gorilec kdo nastavil, potem imaš zraka ravno prav.
Glede moči pa bi jaz rekel, da manjša kot je moč, večji % gre v vodo - po eni teoriji, zato bi bilo smiselno znižati moč gorilca.
Je pa verjetno tudi varianta, da se da v prekate kak turbulator, ki preusmeri pline in plamen v stene peči, podaljša pot plinom in s tem poveča izkoristek.


- Oberkrainer - 20.1.2009

Zadnji rezultati merjenja so bili takšni:

T-Zrak........ 21 Grad.C
T-plin......... 145 Grad.C
Tmedija.......70 Grad.C
O2................3.2(vol.%)
CO2..............13(vol.%)
ETA...............94.4%
CO................6 mg/m3
NOx.............146 mg/m3
Vlek ............0.06 hPa
Dimno št. ...... 0

Turbolatorje pa imam že vstavljene v ceveh. Zanima me še, kako to da je izračunana vrednost izkoristka kurilne naprave 94.4%? Ali je to izkoristek izgorevanja, ne pa izkoristek same peči?


- telmos - 20.1.2009

Če bi bila ta peč pravilno izolirana in bi imela elektromotorno loputo na dimniku, potem težav z izkoristkom ne bi bilo. Ker pa tega ni, je pa dejansko tudi 40% energije vržene v nič
To pa ti tudi pove, kje so izgube


- Oberkrainer - 20.1.2009

Hvala telmos. Če sem prav razumel je naloga elektromotorne lopute, da se ob priklopu gorilca odpre, ob izklopu pa se zapre in s tem onemogoči, hladnemu zraku, da bi odnašal toploto zaradi vleka, ki je stalen v dimnik. Danes sem malo pripru tisto ročno loputo (vleka je še vedno dovolj glede na to da je dimnik schiedel 200), in celo popoldne meril čase delovanja gorilca. Ura kaže 1min krajši čas delovanja gorilca, kot če je odprta do konca. Mogoče se res malenkostno pozna, ker so se rezultati skoraj do sekunde ujemali, ampak idealno bi blo, da se po izklopu zapre do konca. Ali se mogoče kje dobi te elektromotorne lopute, oz. kdo jih montira, ker sem takoj za to.


- izotop - 20.1.2009

če lahko jst dam svoje nestrokovno mnenje:
zamenjaj že ta odpisani gorilc/peč. to je isto kot če bi od 40let starega avta pričakoval, da bo žrl tolk kot nov pri isti kubikaži. lahko ga še tolk rihtaš ipd, še vedno kaj dosti ne boš spremenil, tehnologija je vseeno šla tolk naprej, da res nima smisla skozi glavo skozi zid.
ok, 40 let stari avti ima še neko sentimentalo vrednost in je fajn za považit e 2x na leto, pri gorilcu pa :lol:


- telmos - 20.1.2009

Tista minuta se pozna neposredno na izkoristku zaradi počasnejšega gibanja dimnih plinov skozi kotel. Veliko več pa se pozna, če je dimnik ob izključenem gorilniku zaprt. Prva izguba je vsekakor ta, druga pa izolacija kotla. Če bi bila ta v redu, potem bi bilo v kurilnici hladno, ker pa ni, je pa toplo ali celo vroče. Pri vseh, kjer smo te klasične kotle zamenjali z novimi, je bila prva pripomba ta, da če bodo hoteli sušiti cunje kot do sedaj, bomo morali instalirati še en radijator.
Izkoristek kotla sam ne pomeni nič, če ti za par radijatorjev energije pobegne skozi dimnik in zračnike, ker so prehodi in tesnenje kotla slabi, izolacija pa ravno toliko, da je nekaj. Da tak kotel segrejete porabite cca 45 minut delovanja gorilnika. Tudi, če niste porabili nič od te energije, je drugo jutro kotel mrzel. Nočem vas prepričevati, da ga obdržite, ga pa lahko popravite do te mere, da bo skoraj primerljiv s sodobnimi kotli, če boste vgradili te stvari. Loputo morate zamenjati s popolno loputo, ker je originalna malo odrezana in nanjo vgradite elektromotorni pogon od landysa. Dobite pa ga v Termocentru na Zaloški v Ljubljani. Lahko pa vgradite tudi tisto z utežjo, ki jo nastavite malo nad vlek dimnika. Ta se bo sama odprla, ko bo gorilnik startal


- telmos - 20.1.2009

Pa še to, kar se sodobnih kotlov tiče. Če imaš dober gorilnik, potem marsikateri kotel lahko sfriziraš, da postane lahko tudi boljši od teh oh in sploh kotlov. Sam sem pred 25 leti sfriziral emo central 23, da je bil zavidanja vreden. Kar se izkoristka tiče, je presegal tudi nizkotemperaturne. Uporabil pa sem kameno volno za izolacijo in zobnike od enega menjalnika kot zadrževalce. Tako, da tista o fičotih in merčotih ravno ne drži. Imam dva merčota. Enega že par dni preklinjam, ker so sami stroški z njim. Pa še delat ne morem, ker se vedno nekaj kvari. O stroških pa raje ne bi razglabljal :evil: